1 - Berechnen der Schleifenimpedanz -- Berechnen der Schleifenimpedanz




Ersatzteile bestellen
  .->Verallgemeinter , für schulische Zwecke evtl. einfacher erläutert :

Berechnung hängt ab von vorgeschalteter Überstrom-Schutzeinrichtung:

In den schulischen Rechnungen werden meistens Aufgaben wie nachfolgend gestellt:
Steckdosenstromkreis mit Uo=230V und LS-Schalter Typ B 16A ist gegeben !

Durch Messung wurd die Schleifenimpedanz mit Zs=1,84Ohm ermittelt.
-
Frage : Wird die Abschaltbedingung nach DIN VDE 0100 Teil 410 erfüllt ?
->
Also rechnen :
Abschaltbedingung Zs <= Uo / Ia
-
Ia = Abschaltstrom aus LS-Schalterkennlinie , nach Tab. in Tabellenformelbuch : Ia = 5 * In = 80A bei Typ B.

(Abschaltzeit nach DIN VDE 0100 bei Steckdosenstromkreisen 0,2s bis zu 35A Nennstrom und ortveränderliche Betriebsmittel mit Schutzklasse I ; 5s bei alle anderen Stromkreisen z.B. E-Herd etc..)

also ->

230V/80A = 2,88 Ohm.

-> da die gemessene Schleifenimpedanz Zs = 1,84 Ohm beträgt , und kleiner als 2,88 Ohm ist wäre Bedingung
nach DIN VDE erfüllt.

Anmerkung : Wird als Schutzeinrichtung ein FI-Schutzschalter verwendet, so ist der Abschaltstrom Ia gleich dem Nennfehlerstrom IdeltaN des Fi-Schutzschalters.

Bei Rückfragen ... nur zu ! <-....
2 - Kein Stromschlag durch FI ? -- Kein Stromschlag durch FI ?
Grundsätzlich ist ein Fi-Schutzschalter nur ein Summenstromzähler , d.h. er vergleicht Ausgehenden mit zurückkommendem Strom und schaltet bei Erreichen des Fehlerstromes (steht auf FI aussen drauf) ab.
Ganz sicher ist dies auch nicht , stell Dir mal vor bei meinem Kollegen hat es in unserer Schaltschrankabteilung vor der Prüftafel mit dem kompletten Anschluss über FI so komisch mit dem Verteilerschrank umgehauen , dass er im Isolierten Schutzbereich zu liegen , leider unter dem Schrank , kam und es nur den PE Leiter von der Klemme abgerissen hatte - also Schrank war nicht vollständig mit seinen Stromschienen abgeschaltet , sondern die Phasen und N Leiter waren noch dran , genauso wie mein Kollege mit einer blanken Prüfklemme auf einem N-Niveau und mit einer Hand ungeschickt auf einem Aussenleiter - und das mehrere Minuten lang ,ehe ich die Prüftafel abgeschaltet habe - war zufällig in die Firma gekommen und sah das Unglück - was war passiert : Isolierfläche hat Fehlerstrom verhindert , und es kam kein ausreichend grosser Abschaltstrom für die LS-Schalter (Prüftafel) zusammen , also hat der Kollege mit seinem Körper den Nulleiter gestellt , dem FI war es - wie gesagt und erklärt - egal !
Auch ist das nur eine rechteckige Box - inwieweit die immer zuverlässig ausschaltet (?...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Abschaltstrom Schutzschalter Typ eine Antwort
Im transitornet gefunden: Abschaltstrom Schutzschalter Typ


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192567757   Heute : 97    Gestern : 5359    Online : 147        13.8.2026    0:37
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.186201810837