Hallo und Danke für Eure Antworten. Gestern stand ich irgendwie auf dem Schlauch
Also die konkrete Frage lautet: Die Zuleitung zu 2 Scheinwerfern je 230V / 2kW hat eine Länge von 50m. 1) Ermitteln Sie den Nennstrom auf der Zuleitung 2) den Mindestquerschnitt dieser flexiblen Zuleitung (ortsveränderliche Geräte nach VDE 0100) 3) den Mindestquerschnitt wenn der Spannungsfall 4% nicht überschreiten soll (Vorschrift 3%) 4) den Nennstrom des erforderlichen Schutzorgans 5) Berechnen Sie die Leistung der Scheinwerfer, wenn Sie eine Leitung mit 1,5mm² verwenden ------------------------------------ Zu 1) [/]fed[/]mixonP=I*U => I=P/U => I=2*2000W/230V => I=17,39A I=17,4A zu 2) 17,4A --> nächste Größe = 20A ---> laut Tabelle 2,5mm² (ab 20A-27A) zu 3) [/]fed[/]mixon[/]DeltaU=U_%*230V => DeltaU=0,04*230V DeltaU=9,2V A=2*l*Igesamt/rho*DeltaU => A=2*50m*17,4A/56m/ohmmm²*9,2V =>A=1740/515,2 =>A=3,37mm² -->4mm² zu 4) da habe ich d... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |