1 - Was gehört alles in einen Zählerschrank? -- Was gehört alles in einen Zählerschrank?




Ersatzteile bestellen
  Hallo Leute,
wir haben für unseren Altbau eine eigene Zuleitung von den Stadtwerken gelegt bekommen. Vorher wurden wir von einem Nachbarhaus versorg.
Jetzt muss ein neuer Zählerschrank her. Es hat sich eine 1-Mann Firma gefunden die bereit ist die Anlage zu überprüfen und abzunehmen. Da diese Minifirma wenig Zeit hat, werde ich den Zählerschrank aufhängen und die notwendigen Arbeiten (soweit ich das kann) erledigen.
Meine erste Aufgabe ist, eine Liste mit dem benötigten Material aufzustellen, die ich dann von dem 1-Mann Betrieb geliefert bekomme.
Ich habe so etwas vor über 10 Jahren zum letzten Mal gemacht und habe wohl das meiste vergessen. Außerdem hat sich in der langen Zeit sicher viel verändert.

Wie groß sollte heutzutage ein Zählerschrank für ein Einfamilienhaus sein? Es müssen zwei kleine UV (NYM 4x10mm²) versorgt werden. Vom Zählerschrank aus sollen vielleicht 10 Stromkreise abgehen.

Welches Zubehör braucht man für den Zählerschrank? Ich habe hier ein paar Dinge zusammengestellt die mir eingefallen sind, und die aus den Infos von den Stadtwerken hervorgehen. Es handelt sich um ein TN-C Netz.
- 1x SLS 3-polig 63A
- 1x FI Schutzschalter 40A 30mA Auslösestrom
- 10x Leitungsschutzschalter B16A 1-polig
- 1x Drehstrom- Kammsch...
2 - 4x16mm² oder 4x10mm² vom Hausanschluss zum neuen Zählerschrank? -- 4x16mm² oder 4x10mm² vom Hausanschluss zum neuen Zählerschrank?
Hallo,

hätte eine kurze Frage an euch.
Da ich bei meiner Schwester im Haus (altes Bauernhaus - 7 Zimmer - ca.140m² Wohnfläche) die ganze Elektrik neu mach und den neuen Zählerschrank (momentan nur Wechselstromzähler verbaut) in den Keller setz, wollte ich nachfragen ob ich vom Hausanschlusskasten oben in der Bühne mit 4x10mm² oder 4x16mm² runter fahren soll.
Von der EVU (EnBW) bekomm ich vermutlich eh nur 3x35A Sicherungen in den Hausanschlusskasten.

Die nächste Frage wäre dann mit was für einer Leitung fahre ich vom Zählerschrankkasten in dem sich 16 Sicherungsautmaten B16 befinden in den 2.Stock zum Unterverteiler (beinhaltet FI für Bad sowie 6 weitere Sicherungen für Zimmer). Reicht da dann ein NYM-J 5x6mm²?


Danke für eure Antworten

gruß Sven ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 4x16mm 4x10mm Hausanschluss Zhlerschrank eine Antwort
Im transitornet gefunden: Hausanschluss


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473087   Heute : 5015    Gestern : 5744    Online : 376        2.8.2026    23:19
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0321888923645