Gefunden für 400v 20 sicherungen - Zum Elektronik Forum |
| 1 - CEE Starkstrom-Steckdose - wie messen? -- CEE Starkstrom-Steckdose - wie messen? | |||
| |||
| 2 - Fehlercode E7 -- Kochfeld Keramik AEG HKE64450XB | |||
| Hallo und herzlich willkommen im Forum.
Wenn das Feld erst 1,5 Jahre alt ist, waum lässt Du nicht den WKD kommen, ist ja noch in der Garantie. Ansonsten könntest Du als Erste Hilfe das Gerät komplett vom Netz nehmen (bei 230V~ Stecker ziehen, bei 400V~ Sicherungen ausschalten) und nach ca. 1 min. wieder in Betrieb nehmen. Sollte das nichts bringen, dann BEIDE Pfeiltasten und die "Schlüssel"-Taste gleichzeitig drücken und halten bis "E" erlischt. VG [ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Jun 2016 21:44 ]... | |||
3 - Magnetischen Spannungskonstanter als Trenntrafo verwenden ? -- Magnetischen Spannungskonstanter als Trenntrafo verwenden ? | |||
| Hallöle,
ich habe einen magnetischen Spannungskonstanter (Line Conditioner) Philips PE 1413 aus einer TV-Werkstattauflösung (nix E-bay!) erstanden/gekauft. Link: http://www.helmut-singer.de/pdf/phpe1411-pe1419.pdf Technische Daten: Pin = 1100 VA Pout = 850 VA Uin = 240V (216-242V) Uout= 225V Diesen möchte ich als Werkstatttrenntrafo verwenden. Gibt es dazu von Eurer Seite Einwände? Der Trafo hat auf seinem riesen Eisenkern (ca. 15 Kg) mehrere räumlich getrennte sehr gut isolierte (separat in dicken Kunststoff eingepackt) Wicklungen. Die zwei Steckdosenschutzleiter auf der Sekundärseite waren mit dem Primär PE verbunden. Diese Verbindungsleitungen habe bereits ... | |||
| 4 - Drehstrom (Herd/Küche) zu wenig Spannung (50V) auf einer Phase -- Drehstrom (Herd/Küche) zu wenig Spannung (50V) auf einer Phase | |||
Wow ihr seid flott!
Zitat : ego hat am 7 Aug 2014 20:02 geschrieben : Was für eine Spannung ergibt sich denn, wenn L2 gegen PE gemessen wird? Genau das selbe. Alle Phasen gegen Erde haben in der Wohnung 230V - bis auf die eine halt.. Hab auch Durchgang von Nullleiter zur Erde, und 0 Ohm.. Hat mich auch erst sehr gewundert, und dachte an Massenschluß, aber da es nach abklemmen auch noch so ist dürfte das bei dieser Hausinstallation wohl so sein.. L2 gegen L1 hat dann übrigens 220V und L2 gegen L3 170V - statt der erwarteten 400V. === Zitat : Offroad GTI hat am 7 Aug 2014 20:13 geschrieben : | |||
| 5 - Frage wegen Backofenleistung -- 80 Ampere über 230 Volt Steckdose??? -- Frage wegen Backofenleistung -- 80 Ampere über 230 Volt Steckdose??? | |||
| Laiengerecht zusammengefaßt:
Das ist ein ganz normaler Haushaltsherd mit genau so einer Leistungsaufnahme, daß er an die weithin üblichen Anschlüsse (Drehstrom 3x16A mit 230V/400V) paßt. Der Ofen bekommt 11kW, zweigt davon für das Backrohr max. 3,6kW (ein Außenleiter zu 16A) ab und gibt 7kW (zwei Außenleiter zu je 16A) an das Kochfeld weiter. Dort versorgt dann jeder Außenleiter 2 Kochstellen. Feddisch!
Wenn Ihr also bisher einen mit Drehstrom angeschlossenen Herd habt (3 Herd-Sicherungen und auf Eurem Stromzähler steht "Drehstrom"), dann paßt das perfekt und jeder Eli kann Euch den neuen Herd dort anschließen und die erforderlichen Messungen vornehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 7 Okt 2012 22:20 ]... | |||
| 6 - Drehstrom - eine Phase "verschwunden"? -- Drehstrom - eine Phase "verschwunden"? | |||
| Guten Abend zusammen,
hier noch die versprochene Auflösung der ganzen Geschichte. Für die, die nicht viel lesen möchten sei das posting vom "Verlöter" vom 11 Dez 2011, 21:01 empfohlen. Dort steht eigentlich alles Wesentliche drin. Für die anderen habe ich zusätzlich noch die sinngemäßen Aussagen/Tips der Profis von der Elektrofirma und den Stadtwerken stichpunktartig zusammengetragen. Elektrofirma - Durchlauferhitzer bis zur Feststellung der Ursache vom Netz nehmen, da bei Betrieb (Wasser wärmen) eine Sternpunktverschiebung auftreten kann, die andere Geräte/Installationen gefährdet. - Sicherungsdefekt im HAK: Möglich, aber bei dem beschriebenen Fehlerbild eher unüblich. - Beim Durchmessen vor Ort im Zählerkasten und HAK den Fehler (2 Phasen parallel geschaltet) bestätigt. - Hausverteilung fehlerfrei, daher Fehler im Stadtwerkenetz. Stadtwerke - 15 Minuten nach Abtritt Elektriker Auflauf der Stadtwerke mit 4 Fahrzeugen. - Nochmalige Messung mit Bestätigung des Fehlers. - Herausnehmen aller Sicherungen in den HAK der einzelnen angeschlossenen Häuser, Abschalten des gesamten Stichstranges und Suche des Kabelf... | |||
| 7 - Geht nicht an. -- LCD TFT Videoseven Model NO: L22WD | |||
| Erstmal danke für die rasche Hilfe.
Ich ärger mich soeben etwas darüber, dass ich gestern Abend bei Reichelt nen Lötkolben, sowie 2 neue Sicherungen bestellt habe, um zu testen ob es vll. doch nur an ihnen liegt - was allerdings doch sehr unwahrscheinlich ist. Jetzt muss ich für 2 X Kondensatoren und nen Transistor wohl wieder dem Mindestbestellwert von 10€ erreichen. :/ (+ Porto) Eine weitere Frage wäre wie ich diese Kondensatoren finde... Ich bin derzeit nicht zu Hause aber ich meine die Aufschrift lautete wie folgt: Code : 55/100/56x2 250v ... | |||
| 8 - Herd Sicherung fliegt raus -- Herd Sicherung fliegt raus | |||
| Hallo,
Bevor ihr wieder sagt, lass es von einem Fachmann machen, braucht ihr keine Angst haben, ich werde es auch von einem Fachmann machen lassen. Wie die Überschrift schon besagt, fliegt bei meinem Herd ständig eine Sicherung raus. Es handelt sich immer um die Gleiche Sicherung. Es ist immer die Sicherung Nummer 2 Also zu Erklärung: Meine Freundin und ich sind nun in eine neue Wohnung zusammengezogen. Wir haben Ihren Herd mitgenommen. Ariston HM 10 Cod 03054760000 8400W 3N ~20 Jahre alt Ein Elektriker hat den Herd angeschlossen, als erstes flog der FI raus, also hat er die Erdung am Herd anders angeschlossen, der FI flog nicht mehr raus. Wir wollten nun Essen machen, wie es so ist braucht man manchmal alle 4 Platten. Als alle 4 Herdplatten ( Stufe 6 ) ihre Volle Leistung "erreicht" haben, flog uns die oben genannte Sicherung nummer 2 raus. Es passiert auch bei 1 Herd-Platte und den Backofen auf Umluft 180 In unserer neuen Wohnung soll die Elektrik vor kurzem erneuert worden sein. Die 3 Sicherungen für den Herd sind Legrand B10 230/~400V Ich würde gerne Wissen woran es liegt, dass immer die Sicherung und vorallem auch immer die Gleiche Sicherung rausfliegt. | |||
| 9 - Installationsplanung Holzbearbeitungswerkstatt -- Installationsplanung Holzbearbeitungswerkstatt | |||
| Hallo,
bei einem Drehstrom-Asynchronmotor kannst Du den Nennstrom ausrechnen nach: Strom=Nennleistung / ( Wurzel(3) * U *Wirkungsgrad * Leistungsfaktor ) bei Nenndrehzahl =1500 / min ergeben sich da folgende Werte (400V, Käfigläufer): Code : Motorleistung Nernnstrom Sicherung(gL) KW A A 1,1 2,5 4 1,5 3,3 6 2,2 4,7 10 3 6,4 16 4 8,4 ... | |||
| 10 - DIN VDE 0100-711 und LanPartys -- DIN VDE 0100-711 und LanPartys | |||
Zitat : jos hat am 19 Jun 2004 20:41 geschrieben : Zitat : Nö, wie willst'n das machen? der Schaltet dir dann L1 und N und die an den anderen beiden Außenleitern angeschlossenen Geräte freuen sich über den dann dank abgeschaltetem N in der Luft hängenden Sternpunkt bei ungünstiger Lastverteilung über 400V? Das Problem ist klar - nur ist das bei Absicherung einer CEE-Dose über Neozed-Sicherungen viel anders (wenn nur eine schmilzt)? Die dürften ja so zulässig sein. 'Ne Neozed schaltet dir aber nicht den Neutralleiter, das ist der große unterschied. Solange der N verbidnugn hat, bleibt der Sternpunkt annäherend auf Erdpotential und - wi... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |