Gefunden für 380 volt sicherungen - Zum Elektronik Forum





1 - drahtvorschub geht nicht -- RÖWÜ schweissgerät




Ersatzteile bestellen
  Geräteart : Sonstige
Defekt : drahtvorschub geht nicht
Hersteller : RÖWÜ
Gerätetyp : schweissgerät
Messgeräte : Multimeter
______________________

hallo alle zusammen,

ich habe ein problem mit einem schutzgasschweissgerät der marke RÖWÜ

es läuft mit 380 volt.
der drahtvorschub geht nicht, es kommen nur 1,2volt am motor an(24voltmotor)
wenn ich spannung an den motor anlege dreht er.
platine ist repariert worden und es wurde eine z-diode getauscht und alles gepüft und alles wäre ok.
sicherungen sind auch alle ok
beim drücken der pistole schaltet der schütz aber die spannung am motor bleibt nahzu bei 1,2 volt....bei mehrmaligen betätigen schwankt die spannung.....hatte auch schon mal 24volt ganz ganz kurzzeitig, aber der motor dreht nicht.
lüfter dreht sich und beim betätigen kommt auch gas aus der schweisspistole nur halt kein drahtvorschub.
der schütz schaltet die 220 volt durch

so meine frage(n)

kann mir jemand sagen, auf welcheb pin´s die eingansspaunnung anliegen muss und wieviel...müssten ja 24volt sein oder?
und wo soll die spannungsversorgung für den vorschub herkommen? von dem kleinen trafo oder wird die vom großen abgenommen?

ich hoffe ihr versteht mich
2 - Eisemann/Bosch DSFA 7,5 -- Eisemann/Bosch DSFA 7,5
Hallo DD,

Plan war Pdf Datei und zu groß. Habe sie jetzt als Tekstdatei.
Auf dem Plan sind Sicherungen, zwei Steckdosen f. 220 und eine f. 380 Volt.
Mir geht es um den Teil wo U in steht.
K und I und W1 und Z1 werden anschlüsse im Generator sein, vermute ich, wenn nicht, dann lese ich das gerne.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hatzpower am 28 Dez 2009 22:47 ]...








3 - Waschmaschine Miele W733HY -- Waschmaschine Miele W733HY
Hallo Christoph,

willkommen im Forum und vielen Dank für die vollständigen Gerätedaten, die uns leider viel zu oft vorenthalten werden.

Die Ausführung der Miele Hydromatic W 733 für die Schweiz wurde mit 2 Heizkörpern ausgerüstet, einer davon für 220/230 Volt und der andere für 380/400 Volt.
Diese Heizungen sind damit die Bauteile mit der höchsten Stromaufnahme und werden eher zum Verschleiß der Schaltkontakte beitragen, als der Entstörfilter, dessen Stromaufnahme noch als sehr gering bezeichnet werden kann.

Um was für einen Schalter handelt es sich denn?
Kannst Du evtl. ein Foto (komprimiertes jpg mit maximal 300 kB) hochladen?
Ist der Schalter evtl. verzichtbar? (Bei Reparaturen kann man doch auch die Sicherungen herausnehmen/abschalten.)
Evtl. kann der Schalter durch ein Schütz (größeres Relais) ersetzt werden.

Mit freundlichen Grüßen
der Gilb ...
4 - Installation von zuleitungen für Waschmaschine und Trockner -- Installation von zuleitungen für Waschmaschine und Trockner
Hallo zusammen!
Ich muss bei uns im Keller 2 neue Leitungen ziehen! Eine für Waschmaschine und eine für den Trockner! Ich habe mir nun folgendes überlegt: was die Dicke der Leitungen Anbelangt sind 2,5 mm² in ordnung oder? Im moment hingen die maschinen nämlich an 1,5 oder sogar nur 1,0 mm² und die Leitungen wurden extrem warm! Außerdem musste man darauf achten dass man sie nur nacheinander benutzt! Wahrscheinlich wäre sonst die sicherung rausgeflogen. Nun zu den Sicherungen an sich! Ich weiß nur dass ich bei den Maschinen jeweils sicherungsautomaten mit 16 A und 230/380 Volt nehmen muss!
Allerdings haben diese noch eine Charakteristik: bei den einen steht B/6kA und bei den anderen K/6kA. Dann gibt es noch eine andere Serie, allerdings steht bei diesen Leitungsschutzschalter Diese haben dann die Charakteristik B/10kA!
Kann mir vielleicht jemand von euch helfen welche ich nun von diesen Sicherungen benötige??

gruß
Daniel ...
5 - Mehrere Stromkreise in einer Abzweigdose -- Mehrere Stromkreise in einer Abzweigdose
Ähhhmm Sam hier müsste ich ein klein wenig näher dazu Informieren.

Punkt 1.

Ein Drehstromkreis kann und darf in einer Klemmdose nicht aufgeteilt werden .Da hier nur ein Nulleiter für alle drei Endverbraucher ( Egal ob Licht Motor oder Verbraucher) stehen. Die einzigste Ausnahme steht hier der Herdanschluß worrüber es auch hier Wechselstroma Versionen gibt ,aber dafür die entsprechenden Adern in der Dose vorhanden bzw. mit angeklemmt sind. Den Drehstromkreis kann und darf nur in einer UV aufgeteilt werden. Da dann hier die Abgänge der einzelnen Endverbraucher einen N in der Leitung mitführen und die Belasung besser verteilt werden kann als bei einer Ader in der Klemmdose bei einem Drehstromkreis.

Punkt 2.
Bezieht sich auf Punkt 1 in deiner Angabe.

Punkt 3.

Generelles nein auch durch Trennen von Stromkreisen und oder eindeutigen kennung darf dies nicht gemacht werden. Verweise hier auf die Richtlinien die in VDE 0100 Teil 1+2 sowie auf die VDE 0101 oder 110 ( weiß jetzt hier nicht ganz genau die Zahl) Teil 2 festgelegt wurden.

Bei Punkt 4 ist dies nur teilweise richtig da hier nur eine Phase für Mehre Stromkreise verwendet werden darf. Selbst bei Trennung durch Trennstege oder Kennung (Nutzung von anderen Stromzuführen...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 380 Volt Sicherungen eine Antwort
Im transitornet gefunden: 380 Volt Sicherungen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188017613   Heute : 277    Gestern : 5931    Online : 187        1.1.2026    1:29
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0743911266327