| Moin,
prinzipiell sollte man einen Überspannungsableiter nur dann vorsichern, wenn die maximal zulässige Vorsicherung überschritten wird. Im Fall vom DEHNventil sind das 315 A, beim DEHNguard sind das 125 A. Des Weiteren muss ich dem Kurzarmigen widersprechen. Die DEHN-Ableiter sollen eben beim Auslösen nicht durch Sicherungen vom Netz getrennt werden. Das DEHNventil z.B. ist ausschaltselektiv zu einer gl/gG-Sicherung 20 A, d.h. durch die Folgestromlöschung löst alles was größer ist als eine 20 A eine gL/gG Patrone nicht aus obwohl der Ableiter einen Bltzstrom abgeleitet hat. Ziel dieser Ableiter ist ja der Schutz der Anlage und die Anlagenverfügbarkeit und die wäre ja nicht gegeben, wenn nach jedem Ableitvorgang die Sicherung auslöst. Zumal auch Überspannungen durch Schalthandlungen erzeugt werden. Also ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass der Überspannungsschutz mehrmals im Monat mal ableitet ohne dass was von außen kommt. Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn deine Anlage mit 50 A vorgesichert ist, ist die Anordung ok. Allerdings bietet die Anordung keinen Schutz vor Blitzströmen (10/350). Da der DEHNguard "nur" ein TYP 2-Ableiter (8/20) ist. Ein Blitzstrom kann zum Beispiel auch reinkommen, wenn es beim Nachbarn in die äußer... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |