  Hallo,

habe ein kleines Problem beim Anschließen eines Kraftstromsteckers.
Ist ein 5 poliger 32A Stecker mit Phasenwender. Es waren 5 Kabel angeschlossen, Grün/Gelb,Grau, braun, schwarz und Blau.Im Uhrzeigersinn von hinten gesehen.
Habe ein Schweißgerät, neu, ohne Stecker. An diesem Kabel sind nur 4 Kabel vorhanden. Grün/Gelb, Blau, schwarz und Braun.Wobei der Braune auch in Richtung Grau geht, so ein Graubraun. Welcher Anschluß vom Stecker ist demnach überflüssig oder dann nicht belegt.

Danke schon mal.Gruß ...
2 - Grundlehrgang Elektrotechnik.... -- Grundlehrgang Elektrotechnik....
> Netzformen, TN/TT/IT

Mit besonderm Hinweis auf IT mit Abschaltugn durch Überstromschutzorgane im DIN-Generator

> IP-Klassen

schwerpunkt x4 = Spritzwassergeschützt für normalen Außeneinsatz und x7(x8?) wiederum am FW-Generaor

> Spannungsabfall berechnen
> LS,Fi

Spannungsfall ist für die Feuerwehr wohl uninteressant. Wichtiger ist die maximale Leitungslänge resultierend aus dem Kurzschlussstrom, bei der IT mit Überstromschutz noch abschalten kann. B -utomaten brauchen einen Kurzschlusssstrom mindestens 5 mal so hoch wie ihr Nennstrom um sicher per Magnetauslöser anzusprechen, bei C-Automaten muss es das 10fache sein. 2,5mm²-Leitungen haben einen Widerstand von 7 mOhm pro Meter und durchflossenem Leiter. Macht also effektiv 15 mOhm/m. Mit 2,8 Ohm, welche den maximalen Widerstand für den Auslösestrom für B16A-Automaten ergeben ergibt sich dann 2,8 Ohm/ 0,015 Ohm/m => ca 200m als maximal Leitungslänge.

> handwerkliche Fähigkeiten für Kleinreparaturen also
> Stecker anschliessen usw.

Ist sicher hilfreich, s.u.

> Leitungsbezeichnungen NYM-J, H05RR usw.

Kann man sicher erwähnen, ist IMHO aber nicht soo wichtig, unterteilung in starre und flexible Leiter reicht IMHO.

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 32a Phasenwender Anschluss eine Antwort
Im transitornet gefunden: 32a Phasenwender Anschluss


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187260065   Heute : 2479    Gestern : 48955    Online : 286        6.12.2025    1:00
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0824820995331