1 - FI-Schutzschalter - Sicherungskasten? -- FI-Schutzschalter - Sicherungskasten?




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
Trumbaschl hat am 11 Nov 2013 01:31 geschrieben :
Uff... also doch keine Großküche mit Geräten im zwei- und dreistelligen Kilowatt-Bereich, die auch noch meistens gleichzeitig laufen.

Nur so als Erklärung: das was ich seinerzeit unter dem Namen Großküche geplant habe, hatte mal eben eine Geschirrspülstraße mit 90 (ja, neunzig!) kW. Das geht nicht mehr so einfach auf einen normalen Hausanschluss.

Eine Umstellung auf Drehstrom ist aber schon für einen Haushalts-E-Herd dringend anzuraten. Also soll der Elektriker prüfen, ob man die bestehende Leitung sinnvoll auf Drehstrom umklemmen kann (sprich sie mindestens 10 mm2 hat, kommt mir aber nicht so vor) oder eine neue Leitung legen und die Innereien des Verteilers erneuern. Eventuell wird es auch auf einen ganz neuen Kasten hinauslaufen.



90kW ist schon eine andere Hausnummer. In die Küche soll unter anderem ein Herd mit 20kW.

Das ein neuer UV mit neuen Automaten fälli...
2 - Hauptzuleitung ??? -- Hauptzuleitung ???
Ja das problem ist das ich die leitung am liebstem am samstag einziehen würde also das rwe hat oben am HAK schon sicherungen mit reingelegt 2x 3Stück NH00 63A aber meine SLS schalter in der Hauptverteilung sind ja auch 63A das haut mit der selektivität nicht hin würde ich sagen die müssen ja dann mit 80A absichern würde ich sagen aber wenn ich das richtig in erinnerung habe kann man 35 mm³ mit ca. 100A belasten max. und ich hab mal so überschlagen das ich so wenn ich so einen maximalen gleichzeitigen verbrauch von 15 kw pro wohnung schätze weil wenn die komplette beleuchtung + herd backofen fön und ferseher und pc an sind schätze ich so 15kw pro wohnung komme ich bei 4 auf 60kw also bei gleichmässiger belastung ca 20kw pro Phase 20000w/230=87A pro Phase im max.fall und man rechnet meine ich normal durch den gleichzeitigkeits faktor 0,4 oder 0,6 bei wohnungen ohne Nachtspeicher und Durchlauferhitzer
dann rechne ich ja 60000w/0,6=100000w i= 100000w/400v=I=250A , 250A/3 =83,3A pro phase wenn ich das richtig gerechnet habe dann müsste 35mm³ passen hab natürlich nicht die leutungslänge mit bedacht weiss aber nicht ob ich da richtig liege bronko ...

3 - 3x Einpoliger FI, Frage zu N-Schiene -- 3x Einpoliger FI, Frage zu N-Schiene
Ist für ein kleines Wochenendhaus.
Keller + EG, 20kw peak hab ich errechnet wenn alle elektrischen Geräte in Betrieb sind, was aber eh nie der Fall sein wird.
Ich habe alles aber auf 30kw dimensioniert.

Stromkreise:

3 Steckdosenkreise
4 Lichtkreise
1x Indu-Herd
1x Durchlauferhitzer
1x CEE blau für Gartengeräte / Partys




...
4 - Selektivität -- Selektivität

Zitat : dann ist es erst recht kein Wunder das bis jetzt 35A NH im HAK ausreichend waren

Sei mir net bös, aber ich wüsste keinen Grund wiso in einem normalen Ein- bzw. Zweifamilienhaus ohne elektrische Heizung und Warmwasserbereitung 35A NH nicht ausreichend sein sollten.
35A x 3 x 230V = 24kW [x 1,6 = 39kW theoretisch für bis zu eine Stunde möglich]
Mal Beispiel: Herd läuft auf allen 4 Kochzonen + Backofen, Trockner, WaMa, SpülMa; 11kW + 3kW + 3kW + 3kW = 20kW
Wobei neuere Geräte keine 3kW mehr brauchen. Sogar dann wären noch 4kW "übrig". Da kannst dir noch problemlos Kaffee kochen, Musik hören und Staubsaugen.

Also ich würd mir an Snoopys Stelle die 380€ sparen und dafür lieber ne Woche auf Malle fliegen.
Kleiner Scherz

Nix für ungut
Stifmaster ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 20kw Herd Sicherung eine Antwort
Im transitornet gefunden: 20kw Herd Sicherung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192969789   Heute : 3574    Gestern : 15235    Online : 134        12.9.2026    8:06
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0192170143127