1 - Frage zum max. Strom bzw. Mindestquerschnitt bei doppelter Einspeisung -- Frage zum max. Strom bzw. Mindestquerschnitt bei doppelter Einspeisung




Ersatzteile bestellen
  Moin
Ich hatte heute auf Arbeit eine Diskussion mit einigen Kollegen und es gab zwei Ansichten.
Wobei keiner richtig sicher ist was nun lt. VDE richtig ist oder gar unzulässig.
Anhand eines Beispiel möchte ich es mal zeigen.

Gegeben ist eine Einspeisung vom NH Trenner mit 125 A.
Hiervon werden sagen wir mal 6 dreipolige Automaten B 25
eingespeist mit Kammschiene. In die Automaten geht ja max. 35 mm² rein, was ja nicht reicht da 35 mm² nur 100 A erlaubt. Die Kammschiene muss also am Anfang und Ende eingespeist werden.
Ich bin der Meinung das es reicht vom Trenner mit zwei mal 16 mm² die Kammschiene einzuspeisen. Da 16 mm² = 63 A mal zwei gleich 126 A.
Die andere Meinung ist das 125 A lt. Tabelle 50 mm² Leiterquerschnitt erfordern. Durch zwei wären es dann 2 mal 25 mm².
Was ist nun richtig? Müssen bei paralleler Einspeisung die Ampere der Einzelleitungen oder die Quadratmillimeter gerechnet werden?
Im Netz habe ich hier nichts wirklich gefunden.
Oder am besten wäre es wenn jemand eine DIN hat in der dieser Fall konkretisiert wird. ...
2 - Finde keine passende Lampe -- Finde keine passende Lampe
Hallo Zusammen,

nach einigen Googeln wurde ich mir immer mehr unsicher, weshalb ihr mir hier evtl. helfen könnt. Eines vorweg - ich bin auf dem Gebiet der Elektronik noch nicht so der Experte aber ich arbeite dran.

Ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Blaupunkt Radio Seattle RDM 169 wo beim LCD wohl die 2 Lampen nicht mehr gehen. Laut Schaltplan handelt es sich um jeweils eine Micro-Glühlampe mit 5,8 Volt und 125 mA.

Nun finde ich leider keine neue passende Lampe mit genau diesen Werten. Weder bei Reichelt noch bei Conrad. Ich habe mir jetzt selber mal die Wattzahl ausgerechnet und da komme ich auf

P=U*I = 5,8 * 0,125 =0,725 Watt

Meine Frage:
Kann ich nun auch eine Lampe nehmen, die mehr Volt aushält UND weniger mA aushält oder wie? Welche Lampe würdet ihr jetzt selber nehmen (also wieviel Volt und Ampere)?

Achso:
die beiden defekten Lampen sind in Reihe geschaltet.

danke & vg
raupe ...








3 - Gleichspannungsregler -- Gleichspannungsregler
Hallo allerseits,

ich hab den Comtex PS-30 II Schaltnetzteil 30 Ampere mit Noise Filter bei mir stehen. Der ist regelbar von 9 - 15 V DC. Genaue Infos zum Netzteil siehe unten.
Ich möchte die Spannung bis runter auf 1V regeln können bei einem Stromfluss von 10 - 30A. Verbraucher ist eine Elektrolysezelle. Die benötigte Spannung ist also von der Temperatur der Zelle abhängig. Ich möchte ganz niedrig anfangen und dann langsam hochdrehen.
Ein Poti wäre wohl am einfachsten, aber ich kann bei Reichelt keine Potis für 300W-Bereich finden (Benötigte Spannung kann bis auf 10V steigen, deshalb 300W). Zudem würde so ein Poti ja viel Leistung verbraten.

Gibt es eine einfache Lösung für mein Problem? Kann ich einfach ein Dimmer-modul vor das Netzteil schalten? sowas hier:
http://www.reichelt.de/Bausaetze-Mo.....b3af6

Funktioniert das?

Oder gibts sowas wie einen regelbaren DC/DC Wandler im 300W Bereich?
Ein fertiges Modul zum Kaufen wäre mir am liebsten.
4 - Wie heiß darf eine Class A Endstufe werden ?? -- Wie heiß darf eine Class A Endstufe werden ??
Hi,
Solltest Du mit den 95 W im Ruhezustand die Leistungsaufnahme gemeint haben, so wäre das arg viel.
Ströme werden in Ampere gemessen!

Die Sperrschichttemperatur eines Silizium-Transistors darf (Datenblatt nachsehen!) etwa 125 bis 175 Grad Celsius betragen; daraus ergibt sich dann auch die Temperatur am Kühlkörper.
Die 55 Grad, die Du gemessen hast (soweit Du auch richtig gemessen hast), sind durchaus möglich.

Deinem Foto nach ist es eine industriell gefertigte Schaltung im Originalzustand - insofern kann man davon ausgehen, daß die Kühlkörper richtig dimensioniert sind.

Gruß
micha

edit: perl war wiedereinmal schneller (wie fast immer)

[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha27 am 24 Nov 2009 15:40 ]...
5 - Welches Bauteil ist das: bel 1A MS 125V sieht aus wie eine Diode -- Welches Bauteil ist das: bel 1A MS 125V sieht aus wie eine Diode
Hallo,


Das dürfte eine Sicherung sein.
1 Ampere mittelträge bis 125 Volt zu gebrauchen.


Miss mal die intakte Sicherung durch, ob in beide Richtungen Durchgang ist. Wenn ja, isses ne Sicherung.

MfG
Mista X ...
6 - Stromstärke Regeln (begrenzen) auf 3,5 Ampere -- Stromstärke Regeln (begrenzen) auf 3,5 Ampere
Hallo,

Also es handelt sich darum Wechselrichter für Solaranlagen zu Konfigurieren und ein Programm zu programmieren welches die Aktuellen Meßwerte erfaßt und auswertet.

Da der Wechselrichter aber nur im betrieb irgendwelche Daten sendet, muß er in den Betriebzustand versetzt werden. Sprich die Gleichspannung der Solarzellen muß simuliert werden.

Der Wechselrichter den ich zum testen hier habe hat einen Eingangsspannungsbereich von 125-250 Volt Gleichstrom.

Mir hat einer gesagt das der Wechselrichter als Verbraucher anzusehen ist der sich seinen Strom zieht. Da er für 850 Watt ausgelegt ist sind wir beim aufbau der Schaltung davon ausgegangen das ein Brückengleichrichter der bis 5 Ampere ausgelegt ist an 220 Volt der Steckdose die Ideale Lösung ist.

Das ganze hat sich nachdem die Sicherung ( 16 Ampere ) mehrmals rausgesprungen ist als nicht tragbar erwiesen.

Also ich bin auf der Suche nach einer Schaltung die es mir ermöglicht -Eine Gleichspannungsquelle in Form von Solarzellen zu simulieren-

Die Schaltung müßte was auch immer für eine Spannung am Eingang haben und herrauskommen müßten 125 - 250 Volt Gleichstrom mit einer Amperebegrenzung damit nicht mehr als (850 Watt / 125 Volt ) 6,8 Ampere zum Wechselrichter durc...
7 - Aufschriften -- Aufschriften
Hallo!

Also, ich hab mal ne frage:
Ich war vorkurzem auf der cebit und da stand eine art von container rum. denk mal, das das ein notstromgenerator war. drauf stand auch: 125 kVA. und um diese bezeichung dreht es sich in meiner frage! heißt kVA vielleicht kiloWatt? da ja Volt, was das V heißen könnte und Ampere`was das A bedeuten könnte mulitpiziert die elektrische Leistung ergibt. Dann noch das k als kilo! Fand es nett, wenn wer meine Zweifel beantworten könnte! : )
Danke!...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 125 Ampere Umrechnung eine Antwort
Im transitornet gefunden: 125 Ampere Umrechnung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188019540   Heute : 2211    Gestern : 5931    Online : 294        1.1.2026    13:02
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0197720527649