Moin,
man sollte den Leerlaufbetrieb bei Aggregaten generell vermeiden, das geht mit der Zeit tierisch auf den Motor. Durch die fehlende Last kommt keine saubere Verbrennung mehr zustande was zu einer Verrußung des Motors und über kurz oder lang zum Motorschaden führt. In der Regel wird ein Aggregat bei Leerlauf entweder abgeschaltet oder per Lastwiderstand mit mind. der Hälfte der Nennlast belastet. Unabhängig davon ob es jetzt ein Spielzeugaggregat im Bereich 3-5kVA (da hänge ich dann gern mal ein bis zwei Halogenfunzeln im 1000W-Bereich als Belastung dran) oder ne ausgewachsene Netzersatzanlage ist (da kommen dann schon größere Lasten dran, z.b. 30kW-Lastwiderstände an unseren 200ern). Von Zweitaktmotoren rate ich dringendst ab, gerade wenn das Aggregat nur gelegentlich eingesetzt wird. Der Zweitaktkraftstoff entmischt sich mit der Zeit (gerade bei selbstgemischtem) was dazu führt dass nach längerer Standzeit der Vergaser dicht ist und erst mal gründlich gereinigt werden muss. Sag doch mal was zum Einsatzgebiet deines Moppels. War das getötete eins der gehobenen Qualitätsklasse oder eher ein Billigheimer? Falls letzteres der Fall ist wundert mich der Schaden nicht, die Fernost-Billigheimer sind nicht für 80-Dauerbetrieb unter Volllast geeignet. V... |
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |