Gefunden für 100 amp leiterquerschnitt - Zum Elektronik Forum





1 - Aufbau der neuen Unterverteilung für Wohnung -- Aufbau der neuen Unterverteilung für Wohnung




Ersatzteile bestellen
  Hallo zusammen,

bin neu hier, hab auch hier schon einiges gelesen da ich seit ein paar Jahren raus aus dem Thema Elektro bin, allerdings gerade unsere zwei Wohnungen auf den neusten Stand bringen möchte. Ich werde die Arbeiten durch einen ausgebildeten Elektromonteur durchführen lassen, möchte allerdings mitreden können da ja nicht selten auch von Fachpersonal Schmu gemacht wird und habe mich daher wieder neu in die aktuelle Materie eingelesen.


Eckdaten für die jeweilige Unterverteilung:
- Das Leitungssystem sowie die Steckdosen und Schalter werden erneuert und aufgestockt. Die alte Zuleitung vom Zählerschrank wird ersetzt durch eine 5x 16qmm NYM-J Leitung, die Leitungen für Licht + Steckdosen sollen 3x2,5qmm werden, die Leitung für den Herd 5x2,5qmm.
Bei der WaMa und dem Trockner (zusammen 5,2kW) im Keller bin ich mir noch unsicher, bei einem Leiterquerschnitt von 4qmm und der erforderlichen Länge von rund 22m komme ich auf einen Widerstand von zusammen 0,198 Ohm, das würde rund 100 Watt Leistungsverlust und entsprechende Wärmeentwicklung bedeuten.
- Mir scheinen zwei Hauptschalter ...
2 - Schubkarre 12 Volt -- Schubkarre 12 Volt
Hallo Jungs

Habe eine Motorbiene gekriegt, das Ding ist gar nicht so schlecht.

https://motorbiene.com/index.php?id=2

Der Akku ist schwach, sehr schwach, hat auch länger gestanden.

Stündchen nach dem Ladevorgang hat er noch 12,8 Volt, dann nach einer kurzen Probefahrt ( ca. 100 Meter ), bricht die Spannung auf 12,0 Volt zusammen und erholt sich auch nicht mehr

- ist aber auch egal

Hätte schon gerne den original Panasonic - Akku, lest aber bitte die Artikelbeschreibung, " Produktionsdatum 2020 "









3 - Direktantrieb läuft nicht -- Plattenspieler   Micro Seiki    DD24
Einfach 'Piep' sagen wenn du eines Tages^^ wieder Lust auf Elektronik verspürst

Manchmal versteckt sich das Erfolgserlebnis gaaaaaanz weit weg, und andere male ist es in null-komma-nix eingefangen^^.


Zitat : Vor allem, ich hab echte Schwierigkeiten beim Messen, und dabei kommen halt die tollsten Ergebnisse raus.
Vor allem solche die total verwirren.
Da bimmeln bei mir allerdings die Alarmglocken. Und ich dachte noch ...

Hab auf einem deiner letzten Fotos ein Krokodilklemmen-Käbelchen erspäht; zwischen einer DMM-Prüfspitze und einem Messpunkt hängend. Oje ...

Die "Kroko"-Klemmen-Käbelchen hat der Teufel. Kosten die immer noch im 10'er-Pack bestenfalls 2€? Ich hab auch welche; vermutl sogar noch aus DM-Zeiten. Ein paar mittlerweile sogar solala ganz gut funktionierend, und immer noch ein paar Wackel-Dackel.

Klemm' mal nacheinander ein paar von denen an beide DMM...
4 - Frage zu Luft-Absaugmotor bauen ? -- Frage zu Luft-Absaugmotor bauen ?

Zitat : gebraucht wird ca. 0,1 Bar Überdruck in der Kabine,
ein Luftstrom von ca. 6,38 m³ und eine Luftgeschwindigkeit von 30m/min.
Ich habe eine Rechenformel für das Durchflussvolumen meiner Kabine gefunden,
da heißt es, ca. 935,55m³/Stunde = 15,59m³/Min.

Damit kann man die Abgabeleistung des Gebläses ganz einfach abschätzen.
Früher, bevor man anfing mit Pascals zu hantieren, benutzte man in der Thermodynamik den anschaulichen Begriff der Literatmosphäre: https://de.wikipedia.org/wiki/Literatmosph%C3%A4re
1 Literatmosphäre entspricht also ungefähr 100 Joule.

Du brauchst knapp 1000m³ (10⁶ Liter) bei einer Druckdifferenz von 0,1 Atmosphären, was einer mechanischen Arbeit von 10⁵ Literamosphären oder 10⁷ Joule pro Stunde entspricht. In einer Sekunde also fast 28kJ. Oder 28kW Abgabeleistu...
5 - Programme laufen nicht durch -- Geschirrspüler Miele G 590 SC
In der Themenübersicht zu GSP findet sich als allererstes das Thema Druckschalter, jetzt weißt wie der aussieht:

https://forum.electronicwerkstatt.d......html

Bitte halt mal selbst schauen. Kann ja wohl net so schwer sein. Es muß ja nicht immer wieder das gleiche geschrieben werden. Außerdem mach doch erstmal das Bodenblech ab, daß Du siehst welche defekte ggf noch lauern, auch aus den alte Geschirrspülerthemen zu entnehmen.

Zudem schrieb ich alle G500 sind Baugleich, also nicht nach G590 alleinig suchen. Auch so schwer das zu verstehen ?

Hier bitte, alle G5* Themen sind allerdings auch neure zu den G5000 dabei die kannst überspringen

https://f...
6 - TNY277GN-Chip def., Wid. def -- Waschmaschine   Bosch WAY32740/01    WAY32740/01
Der exakte Wert ist auch nicht wichtig, da es sich um Sicherungswiderstände (das ist wichtig) handelt.
Alles zwischen 33 und 100Ω, 2-3W passt.
Ich gehe vom Foto aus, wo vermutlich 100Ω (1.braun=1, 2.schwarz=0, 3.ev. braun=x10) verbaut sind.
Das erneuern der Widerstände allein wird nichts bringen, außer gleich wieder durchzubrennen, wenn nicht auch der TNY erneuert wird.

VG



[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Jun 2025 19:37 ]...
7 - Luftweg Reinigen -- Wäschetrockner Miele T495C Azora C
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Luftweg Reinigen
Hersteller : Miele
Gerätetyp : T495C Azora C
S - Nummer : Nr.10/31224973
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo zusammen,
vielen Dank für's tolle Forum.
Gelesen habe ich zu dem Thema schon diesen Threadhier.
Wäschetrockner Miele Gala T 495 C --- Luftweg Reinigen

Ich habe entsprechend schon die Filter sowie den Luftweg an sich gereinigt.
Im Ersten Anlauf habe ich nur das Heizregister ausgebaut und die Kontakte von 2R30 mit feinem Schleifpapier gereinigt.
Darauf lief eine Ladung mit Handtüchern durch / wurde trocken und der Fehler Luftweg reinigen wurde wieder angezeigt.

Darum habe ich angefangen den Trockner zu zerlegen und nachzumessen.
Hier eine Zeichnung mit Bauteilbezeichnern (wobei es M2 & X8 so bei mir nicht gibt):
Miele T495C

F1 ist durc...
8 - Geht immer wieder auf Störung -- Buderus Buderus Ecomatik HS3206
Gibt es unter 100€ im Netz, ich würde an diesem Sicherheitsrelevanten Bauteil keine Kompromisse eingehen.


https://www.google.com/search?q=res.....UTF-8

...
9 - Meine Erdung bringt mich um -- Meine Erdung bringt mich um

Offtopic :Im Altbestand bin ich mir sehr sicher, dass es auch in Österreich genügend Anlagen gibt, die nur über den PEN geerdet sind. Gerade in den Gegenden, wo bis 1976 fröhlich klassische Nullung verbaut worden ist (Teile von OÖ, Salzburg, Steiermark). Allerdings kenne ich auch in Tirol eine Anlage aus den frühen 60ern, die sehr wohl eine gekennzeichnete Verbindung zwischen PEN und Fundamenterder hat. Das war aber wohl ursprünglich in den Wohnräumen Schutz durch nichtleitende Räume (was 1962 definitiv nicht mehr normgerecht war) und keine klassische Nullung. Eine Steckdose ohne Schutzkontakt gibt es im Wohnzimmer bis heute, sonst liegen überall gelb/grüne Schutzleiter und im Verteiler sind mehrere 80er-FI-Schalter von F&G mit 100 mA verbaut. Nehmen sich neben 45er-LSS von Stotz-Kontakt sehr eigenartig aus. ...
10 - Suche Erstazteile / Baulelemente LED TV -- Suche Erstazteile / Baulelemente LED TV
Eine freundliche Frage in der Runde:
Hat jemand Kondensatoren (Elkos) über, die er verkaufen würde?
Ich würde gern 5 vom Netzteil tauschen wollen.
Wenn ich schon den Elko auslöte und die sind noch okay , möchte ich nicht mehr einen über 10 Jahren Elko wieder einlöten. Das macht keinen Sinn. Dann lieber austauschen.
2 x 100ųF 35 V 105 Grad Celsius ( Original ist KZH) Länge 12mm Durchmesser 6mm
1 x 680 ųF 35 V 105 Grad Celsius ( Original ist KZH) Länge 24mm Durchmesser 10mm
1 x 470 ųF 16 V 105 Grad Celsius ( Original ist KZH) Länge 12mm Durchmesser 8mm
1 x 220 ųF 80 V 105 Grad Celsius T1225 ( Original ist ZLH) Länge 24mm Durchmesser 10mm
Die Elkos müssen Schaltnetzteil tauglich sein.
Falls in eurer Kiste noch 5 Optokoppler zu viel sind , würde ich die mit dazukaufen
816 B L1221
Freue mich über eure Nachrichten.
Die meißten Anbieter haben Mindestabnahmen, teilweise 100 Stück, die ich suche ...
11 - Leckage -- Geschirrspüler Miele G688SC

Zitat :
oliaros hat am  5 Feb 2025 17:46 geschrieben :

Zitat :
driver_2 hat am  5 Feb 2025 17:12 geschrieben :
Hallo,

Durchflußmengenmesser ersetzen, Suche nutzen, wurde gerade letzte Woche besprochen,





Danke für die Nachricht. Hast du einen Link? Ich habe leider nichts gefunden.

Gruss, oliaros


12 - Spülen Trocknen Ende blinkt -- Geschirrspüler   Miele    G 1022
Suche nutzen ist halt Trainingssache und vor allem: Man muß ein Stück weit probieren, nicht gleich beim 2. Mal aufgeben. Da seid Ihr jungen Leute eben zu sehr verwöhnt, alles serviert zu bekommen.

https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1


[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  7 Jan 2025 11:14 ]...
13 - Elektronische Last -- Elektronische Last

Zitat : Offroad GTI hat am  5 Dez 2024 06:49 geschrieben :
Zitat : Die SOA ist wie schon gesagt für Pulse und rechnerisch größer:Das hat roger34 gesagt, und es ist immer noch falsch Was meinst Du? Was ist falsch?

Ich wollte keinen Aufsatz schreiben und habe einen Duty-Cycle < 100% impliziert.
Aus z.B. 450 Wp werden mit z.B. 10% Duty-Cycle schnell mal 45 W Leitungsverluste. Auf Schaltverluste möchte ich jetzt nicht eingehen.
Oder habe ich irgendwas immer noch nicht verstanden?



14 - RCD löst aus -- Waschmaschine   Constructa    Energy CWF14E44
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Mein spezieller Monteur hat mir auch gesagt, das das nicht ganz ohne ist.
Ich erspare mir den ganzen Aufwand und kaufe ne gebrauchte Maschine bei Kleinanzeigen…..
Habe schon 2 gefunden für unter 100 €. Ich behalte dann die alte als Teilespender.
Vielen Dank nochmal!🙏 ...
15 - Röhrenradio Saba Villingen E (VL-E) Reparaturversuch -- Röhrenradio Saba Villingen E (VL-E) Reparaturversuch
Mittlerweile habe ich etwas weiter gebastelt.
Mit einem 100 Ohm Widerstand in Reihe zum neuen Gleichrichter sind die Anodenspannungen deutlich zurückgegangen Das passt schonmal besser.

UKW lief auch nicht mehr ganz so ausgeprägt davon und die Gitterspannung an der ECL86 liegt stabil um 6,5V. Jedoch mit dem 400 kOhm Ableitwiderstand.

Der UKW-Empfang war mir trotzdem nicht gut genug (jeder Sender musste immer sehr gut getroffen werden, manche gingen nie gut "rein"). Ich habe dann ohne Ahnung davon zu haben mal bisschen an den Schrauben vom UKW-Tuner gedreht. Konnte es deutlich verbessern.


Zitat :
Wenn die Röhre einen schlechten Ruf hatte, so könnten evtl billige Importröhren dafür verantwortlich gewesen sein, denn die ECL86 von den deutschen Markenherstellern war mit (iirc) ca. 13DM um 1964 recht teuer.
Dass diese Importröhren von Hoges, Ultron u.ä. schlechter waren, steht ausser Zweifel, wie ic...
16 - Zu/Ablauf -- Geschirrspüler   Miele G 647 SCI Plus    G 647
Hallo,

zu diesen Geräten wurden bereits viele Beiträge verfasst, Suche zuerst nutzen, ob ein bereits gelöster Beitrag dabei ist.

https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1

...
17 - Sicherungswiderstand identifizieren -- Sicherungswiderstand identifizieren
Im Original sind da 100Ω (braun, schwarz, Braun), 2W verbaut.
Der gelbe Ring ist eine Kennzeichnung des Herstellers, dass es sich um einen Sicherungswiderstand handelt.

Edit:
Du kannst trotzdem auch einen Widerstand mit 33...120Ω einsetzen, funktioniert auch.
Der Schaltregler ist auch flexibel, funktioniert mit TNY264, 266, 267, 268.
In Deinem Fall ist es der TNY 26x GN (SMD-Typ).

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Okt 2024 19:26 ]...
18 - Bricht mit Fehler auf Pos9 ab -- Geschirrspüler Miele G 676 i-2
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1

Ich würde den Niveauschalter dennoch erneuern, wird er Undicht, schießt er über den Schutzleiteranschluß die Elektronik ab.



...
19 - Bild wird dunkel und verschwi -- Monitor Miro / Sony miroD1780 TE
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Bild wird dunkel und verschwi
Hersteller : Miro / Sony
Gerätetyp : miroD1780 TE
Chassis : Bildröhre: M41KKA16X
FCC ID : AK8CPD200SF
Kenntnis : artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Kaum hatte ich das alte Thema geschlossen, fing das gleiche Problem wieder an! Aber diesmal schlimmer als zuvor: wenn früher leichtes Klopfen reichte um das Bild wieder herzustellen, so half jetzt oft wildes Schlagen nicht mehr. Kurzum: so ist der Monitor nicht mehr verwendbar.

So überzeugend die Theorie von fehlender g2 Spannung (oder Spot-Killer fehlerhaft aktiv) auch ist, das letzte Mal haben alle Teile als einwandfrei registriert. Daher will ich diesmal messen, um der Ursache auf die Spur zu kommen. Gemessen wird mit einem DMM mit 10 MOhm Innenwiderstand.

G2: direkt am Pin der Bildröhre:
* beim Einschalten (kalte Kathoden): 314V
* mit sichtbarem Bild: 312.4V bis 312.1V
* mit verschwundenem Bild: 312.3V
* nach einiger Laufzeit: 311.9V
Damit ist klar, dass der g2-Kreis n...
20 - suche 230V Eingangsschaltung mit Werten -- suche 230V Eingangsschaltung mit Werten
Da ich noch einen 2ten Bartschneider habe , der auch noch mit der originalen Ladeplatine repariert werden sollte, warte ich noch auf Unterstützung, da der von mir gezeichnete Schaltplan für mich nicht so richtig von der Funktion hergeleitet werden kann. Kann hier Jemand weiter helfen?

Sobald ich alles herausgefunden habe, schreibe ich dies hier rein.
Das was defekt war sind folgende Bauteile:
• die beiden Eingangswiderstände 150 Ω und 68 Ω vor dem Gleichrichter.
• Der Gleichrichter, beide Dioden von wechsel in Plusrichtung waren hochohmig
• der 100 Ω in der Plusleitung nach dem Gleichrichter
• der Transistor "3" (Typ: Z.R ) der neben der LED aufgelötet ist, war allseitig hochohmig

Rest folgt.

Gruß Bert ...
21 - Abwärtswandlermodul XL4015 bei unter Spannung abschalten. -- Abwärtswandlermodul XL4015 bei unter Spannung abschalten.
Den Fertiger der PCB wird wohl das Lager für die THT Bauteile ausgegangen sein.
Nach dem Motto. "Passt scho, just Wurscht"

Und wenn der 1µF Kondensator fehlt, hat das den Vorteil einer 100%igen Kostenreduktion für diese Position.
Das kriegt nicht einmal ein Marketing Manager mit billiger H&amp;M Krawatte hin.




[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Jun 2024 23:15 ]...
22 - MOSFET als Ersatz für Ralaiskarte -- MOSFET als Ersatz für Ralaiskarte
Hallo liebe Gemeinde, ich knüpfe mal an diesen Thread https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6 an

Diesmal möchte ich eine Relaiskarte die ich mit einem Shelly Uni ansteuere durch einen MOSFET ersetzten, leider fehlt mir die Routine, damit ich weiss, wie ich das alles anschließe.

Ausgangssituation: Ich schalte mit einem Shelly Uni eine Relaiskarte, da der Schaltausgang des Shelly nur 100 mA schalten kann, da ich aber die ganze Sache mit einem 4 Ah Akkublock versorge, da ich nicht unnötig Kabel verlegen möchte, möchte ich eine möglichst lange Akkulaufzeit rauskitzeln.
Aktuell läuft der Akkublock ca. 4 Tage, die Relaiskarte brauch ca. 20 mA, der Shelly Uni soll weniger als 1 W verbrauchen, was bei 12 V laut einem Rechner 80 mA wären.
Die Ralaiskarte lasse ich 10 Stunden am Tag eingeschaltet. Es ist diese Karte https://www.amazon.de/gp/product/B0.....psc=1

Der Eingang der Karte beko...
23 - Audio-Signal verstärken -- Audio-Signal verstärken
Dies ist der Arduino-Sketch:


Code :

#include "PCM.h"
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>

#define led1 A0

int buttonState = 0;
bool samplePlayed = false; // Flag to track if the sample has been played


RF24 radio(9, 8); // CE, CSN
const byte address[6] = "00002";


const byte sample[] PROGMEM = {
107, 148, 97, 162, 104, 102, 153, 174, 90, 37, 216, 55, 146, 244, 146, 109, 81, 93, 74, 53, 130, 137, 130, 246, 225, 155, 172, 10...
24 - Abschaltung beim Abpumpen -- Waschmaschine Siemens WM14E140/32
Ich gehe davon aus, dass die Ringe auf dem Widerstand durch Hitze verfärbt wurden und tatsächlich den 100Ω (braun, schwarz, braun) entsprechen könnten.
Da es sich hier "nur" um einen Sicherungswiderstand handelt, geht es mit dem Wert auch nicht so genau, wie es sich aus Schaltungsbeispielen im Datenblatt des TNY 264 entnehmen lässt.
Selber verwende ich Widerstände zwischen 33Ω und 100Ω, 2W-3W (was gerade so vorrätig ist) problemlos.
Wichtig! Unbedingt den TNY 264 erneuern, ansonsten stirbt der Widerstand auf die gleiche Art wieder.

VG ...
25 - LED-Beleuchtung o.F. -- Kühlschrank mit Gefrierfach Siemens KGVV29A
Vllt auch der Reedkontakt hinter der Blende defekt, daß die Elektronik nicht erkennt, daß die Tür offen ist.

Hat er früher gepiept, wenn er zu lange offen stand ? Wenn er es heute nicht mehr macht, erkennt die Elektronik die offene Tür nicht, ebenso wenn ein eventueller Ventilator im Innenraum bei offener Tür weiterläuft.

https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1 ...
26 - Demontage R&S HF-Tastkopf -- Demontage R&S HF-Tastkopf
Diese Anzeige kenne ich, das sind nur die Hülsen.

Ja, am Herunterziehen bin ich gescheitert. Bei geschätzt 50 - 100 N habe ich aufgehört. Ich habe R&amp;S angeschrieben, bin gespannt was kommt.
...
27 - Löschglied 100nF + 100 Ohm X2 RM25 für Telefunken M15A -- Löschglied 100nF + 100 Ohm X2 RM25 für Telefunken M15A
Diese kennst Du?
KEMET PMR209-Serie: PMR209 100N 250 ...
28 - Laser an Li-ion Batterie betreiben -- Laser an Li-ion Batterie betreiben
Hallo zusammen,


Zitat :
Es kann nämlich auch sein, dass der Laser unter 3V nur dunkler wird und fröhlich weiter leuchtet bis der Akku hin ist.


Zitat :
Eine Laserdiode ist eben kein ohmscher Widerstand, und es fliest, wie bei anderen Dioden auch, überhaupt erst Strom, wenn eine gewisse, Technologie bedingte Spannung, die offenbar größer ist als deine Meßspannung, überschritten wird.

Es müsste nachgemessen werden bis wann noch Strom fließt. Irgendwann sollte ende sein. Von einer blanke Zelle ohne Überwachung habe ich mich innerlich verabschiedet.

29 - Gerät bekommt keine Spannung -- Geschirrspüler Siemens SE64M364EU/36
Lt. Foto war das mal 1.braun (1), 2.schwarz (0), 3.braun (x10Ω) =100Ω und 4.gold (5%).
Achte darauf, dass es ein Sicherungswiderstand ist, nimm am Besten gleich ein Reparaturset, da gibt es i.d.R. keine Probleme.

Edit:
Statt dem LNK304GN kannst Du auch den LNK305GN, oder LNK306GN verwenden.

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  5 Feb 2024 14:09 ]...
30 - Tot. -- Geschirrspüler Bomann GSPE773
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Tot.
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSPE773
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Ein freundliches HALLO in die Runde.

Ich habe ein ganz ähnliches Problem wie in folgendem Thread beschrieben und habe mir diesen Thread auch komplett durchgelesen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html

Während dem Spülen, offenbar recht kurz vor Beendigung des Programms, ging die Spülmaschine aus und ist seitdem "tot". Keine LED, kein Pieps beim Einschalten.

Schalter und Türverriegelungsschalter scheinen normal zu funktionieren, an der Platine kommen die 230V an.

Vermutlich ist es ein Problem rund um den LNK364PN, den Vorwiderstand R50 und die Drossel L1.

R50 messe ich mit 10,7 Ohm, der sollte also intakt sein.
L1 messe ich mit 200 kOhm! Die Drossel scheint also defekt zu sein.
Beim MOSFET ist der Widerstand zwischen P...
31 - geht nicht mehr an -- Plattenspieler Angels Horn HP-H019
Es wird wohl nichts nützen, aber ich habe mal einige Bauteile durchgemessen und geguckt, wo überhaupt Spannung auf der Platine ankommt. Ergebnis: An vielen Stellen der Platine kommt gar keine Spannung an. Ich habe das Bild mal mit den Spannungswerten beschriftet (kleine rote Schrift). Zudem besitzt die Platine auf der Rückseite noch einige wenige Stromzüge, welche ich (teilweise) auch mit eingezeichnet habe. Da die Beschriftung leider sehr klein ausfallen musste, ist sie leider auf dem angehängten 300kb-Bild (10% komprimiertes jpg) nur sehr verpixelt zu erkennen. Aus diesem Grund habe ich das gleiche Bild mit der vollen Auflösung nochmal auf meine GMX-Cloud hochgeladen. Das jpg-Bild muss leider heruntergeladen werden, um darin zoomen zu können.

Beim Durchmessen sind mir einige Bauteile aufgefallen, aber vielleicht ist das auch normal, da mir einiges an Fachwissen fehlt:

- Der Kondensator C6 bekommt keinen Strom
- bei C41, C23 und R35 liegt eine negative Spannung an? z.T. auch nur manchmal
- D10: die obere Diode (SMD Gleichrichter) bekommt keinen Strom von Q9
- Q9 liefert keinen Strom (MOSFET)
Das sollte ein "...
32 - Energieeffizienz von Backöfen -- Backofen Hanseatic EHK2.734LTEW
Elektrische Heizungen haben schon immer einen Wirkungsgrad von 100%.
Bessere Isolierung, Apps, etc. mag ein paar Prozent Energie sparen, das ist es.

driver_2 trifft es auf den Punkt. Ein i.O-Gerät grundlos zu ersetzen lohnt sich nicht.

Der Weg zu Wärmepumpenöfen dürfte noch etwas dauern…
Interessanter sind wohl kombinierte EM&amp;Wärmeöfen. Ob bas wirklich was bringt oder nur schnelleres Kochen erlaubt weiß ich nicht. ...
33 - Recht auf Reparatur -- Recht auf Reparatur
Komische Zahlen auch bei der "Obsoleszenz" von Industriegeräten

MTTF (mittlere Dauer bis zum Ausfall)

SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C,
Arbeitszyklus 21 %
800 Jahre

SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C,
Arbeitszyklus 34,25 %
346 Jahre

SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C,
Arbeitszyklus 100 %
140 Jahre


https://pxc-crisp-production-platfo.....69b99

Seite 6

aber wenn ich da nach 140 Jahren die Elkos neu mache, hole ich da locker nochmal 50 Jahre raus

...
34 - LCD-Kabel btw. Verlängerung    LG Flatron 1917S -- LCD-Kabel btw. Verlängerung    LG Flatron 1917S
Ich finde das mit den LVDS-Steckern immer einen Krampf und ein Experte bin ich auch nicht. Hab aber mal was damit zu tun gehabt.
Leider sind die Fotos der Enden nicht beschriftet.

Der mit den freiliegenden Kontakten schaut mir aber stark nach einem FI-X30H von JAE aus. Gegenstücke kenne ich nur zur Leiterplattenmontage.
Nach ES&amp;S wären folgende kompatibel:
Zitat : FI-XB30SRL-HF11, FI-X30S-HF-NPB, A1006-WR-S-30P, CNTH243A30123, CNT243A3011, CNT243C3011, GS23302, MDF76K-30S-1H, GT101-30S-H16, 915-001-1008R, 093G30-B0001A, 093G30-B1001A-G4, 093E30-000220-G4, 093F30-B0B01A, IP100-C30B-C15, IS100-C30B-C15, IS100-L30O-C23, FI-X30C2L, MSBK240TP30, HS100-L30N-N23, JS-1267-30
35 - Keine Anzeige im Display -- Geschirrspüler AEG Favorit 60850I-M
Moin wmakovicka

…Kontroll-Lampen für Salz und Klarspüler blieb finster.

Klarspüler → Erlischt nach dem Auffüllen des Klarspülmittels
Salz → Erlischt nach Salzzugabe

Alle Anschlüsse kontrolliert - sitzen fest.
Wenn da Schneidklemmen vorhanden sind, dann durchmessen,
die erfüllen ihr Dasein >100%!
Bei einem Neugerät, haben mir die Dinger schon Nerven geraubt.
Auch evtl. den Kabelbaum im Knickbereich der Tür überprüfen

Gruß vom Schiffhexler


...
36 - Motor dreht nicht -- Wäschetrockner AEG T76487AH
Probier mal, ob sich der Motor überhaupt noch drehen lässt...
Schon seit einiger Zeit fällt mir auf, dass diese Motoren extrem gehäuft ausfallen (die Magnete lösen sich hier vom Rotor ab und blockieren).
Das Schaltnetzteil (Schaltregler-IC) dürfte da nicht betroffen sein, ansonsten wären auch die Anzeigen dunkel.

Edit:
Schutzwiderstand bei diesen Geräten geht alles von 33Ω...100Ω (2-3W)

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Okt 2023 19:36 ]...
37 - Ideen für Monitorumbau gesucht -- Ideen für Monitorumbau gesucht
Aaaah - danke! Der Fuß ist nur gesteckt.
Die Bedienungsanleitung hatte ich für meine Fragen nicht auf dem Schirm.

Immerhin ist das schon mal die halbe Miete. Der S22C300F ist eine andere Ausführung als meiner mit Vesa-Gewinden.

Solche Universalhalter für nicht-Vesa-Monitore hatte ich auch schon entdeckt. Da hätte ich Bedenken, dass sich das zu leicht losrüttelt.

Mal sehen, ob sich mit dem Stummelfuß und den Armen der Universalhalter noch Möglichkeiten ergeben... ...
38 - Defekte Deckenleuchte reparieren - Treiber oder/und LED-Band neu? -- Defekte Deckenleuchte reparieren - Treiber oder/und LED-Band neu?
Hi Mr.Ed, vielen Dank für deine Antwort


Zitat : Aber die brauchen wenig Strom und sind daher gut. Nachdenken ist heute nicht erwünscht.
... LED-Leuchtmittel in herkömmlichen Fassungen verbrauchen doch ähnlich wenig Strom, führen aber im Falle eines Defekts nicht zur Entsorgung der ganzen Lampe. Ergo, LED-Leuchtmittel in herkömmlichen Fassungen besser als LED-Lampen mit "nicht" tauschbaren Leuchtmittel. ... oder übersehe ich da etwas?


Zitat : Hast du irgendwas an Meßgeräten im Haus?
Jupp, dieses günstige Multimeter:
39 - Steuerplatine defekt -- Geschirrspüler Siemens SX65M036EU/28
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Steuerplatine defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SX65M036EU/28
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Duspol
______________________

Moin,
beim einschalten meiner Spülmaschine ist in der Steuerplatine Melecs EPG60603 der TNY264GN und ein Widerstand abgeraucht.
Ich habe das ganze Problem auch hier schon im Forum gefunden
https://forum.electronicwerkstatt.d.....50786
aber hier wird von einem 100 Ohm Widerstand gesprochen und wenn ich mir die Farbringe anschaue sieht es nach etwas anderem aus (siehe Fotos´)
Braun?
Schwarz
Schwarz
Gold
Gelb??
Also vielleicht 10 Ohm, könnte das sein? Hab bei der Deutung von den Farbringen null Ahnung/Erfahrung.

Danke









...
40 - Widerstand durchgebrannt -- Geschirrspüler   BEKO    DSFN 1530 X
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Widerstand durchgebrannt
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DSFN 1530 X
S - Nummer : 11-102858-06
Typenschild Zeile 1 : 92608
Typenschild Zeile 2 : 7686931042
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo,

unser BEKO Geschirrspüler DSFN 1530 X (92608) 7686931042 hat plötzlich den Geist aufgegeben. Vormittags noch funktioniert, aber nachmittags ließ er sich nicht mehr einschalten.

Nach einem Blick auf die Platine, stellte ich fest, dass der Widerstand durchgebrannt ist, und eventuell der Entstörkondensator daneben(?).
Leider sind die Farbe nicht mehr 100% erkennbar. Und ich fand bisher noch keinen Schaltplan oder Ersatzteile. Habe bei einigen Händlern nachgefragt. BEKO hab ich leider noch immer nicht erreicht 🙁
Drum versuch ich mein Glück hier. 🙂

Ich habe auch andere Forumsbeiträge zu ähnlichen Fällen gelesen, wo es auch um diesen Sicherungswiderstand im Schaltnetzteil ging. (Aber kein BEKO Gerät dabei)

Hat hier jemand Erfahrung mit BEKO Geschirrspüler und kann mir einen Tipp geben, wie ich am Besten weitermache?

Das Gerät wurde 2011 gekauft, schon alt ich weiß...
41 - Wiederinbetriebnahme/ Prüfung -- TV Grundig Zauberspiegel T458
Heute ca. 4h ungefähr 100°C an den Zeilentrafo gebracht:



Dabei einen Riss in einem Kondensator entdeckt:

Ich denke aber zum Testen sollte es erst einmal ok sein. Der Kondensator hat auch gut was an Wärme abbekommen.

Laut Internet sind die grünen Wimas auch anfällig


Hier noch eine Übersicht über die Platine von Oben:


Nun ja, ich habe dann die letzte Röhre in der Heizung gezogen und langsam die Spannung hoch gedreht. Schon bei 20V flossen 200mA. Ich habe an diesem Punkt gewartet. Nach einer Weile floss fast gar kein Strom mehr. Also wieder weiter hoch gedreht. Nun floss nur noch um die 50mA rein. Ich drehte also langsam weiter, bis ich 200V erreichte. Hier hatte dann die 110V Versorgung 115V erreicht. Ich ließ es bei 200V für ca. 1h. Nach der Stunde standen nur noch 35mA an. Abgelesen habe ich an der 110V Versorgung habe ich dann 117V. Sollte noch ok sein. Die dicken Kondensatoren waren nicht warm.

Also war das Formieren abgeschlossen. Hoffe ich einmal.

Naja, dann alle Röhren rein &amp; G2 der Zeilenentstufe ablöten. Spannung langsam wieder hoch drehen. Die Röhren fingen an zu leuchten, die Stromaufnahme wurde immer höher, sodass ich vom 300mA in den 1A Bereich schalten musste.



42 - Widerstand mit Knick -- Widerstand mit Knick
Einen einzigen 20 GΩ 20% Widerstand und etliche 2GΩ 10% habe ich, und ob die alten Dinger noch maßhaltig sind, müsste ich auch erst feststellen.

Dass man früher Hochohmwiderstände nicht luftbeständig fertigen konnte, war ja der Grund für Entwicklung der Loewe Dreifachröhre 3NF. Da hat man die Widerstände und Kondensatoren einfach mit im Hochvakuum untergebracht. https://www.radiomuseum-bocket.de/w.....e_3NF


Mouser kann bis zu 10TΩ liefern (teuer), aber unter der Bestellnr 791-RHC20100GMTP gibts dort auch 100 GΩ 20% zu bastlerfreundlichen Preisen, die man deshalb auch beliebig hintereinander oder parallel schalten kann.
Als SMD!
Mouser hat allerdings MBW, aber einige User im https://www.mikrocontroller.net/ machen immer mal Sammelbestellungen.

Eng tolerierte Widerstände (1%) dieser Größenordnung im Glasrohr, kamen früher meist von Victoreen. Dafür war dann auch ein bestimmtes Reinigungsritual vo...
43 - Bleibt bei 0:01 stehen -- Geschirrspüler Siemens SL15G1S

Zitat :

Der Hinweis auf die Suche im Forum hat mich leider nicht wirklich weitergebracht. Wo müsste ich denn den Impeller finden? (Ich habe mal ein Bild angehängt von der Unterseite)






44 - Wäsche kommt klamm raus -- Wäschetrockner Miele Novotronic t 223
Habe drei Begriffe hingeschrieben, verstehe die Rückfrage nicht.

Immerhin zwei habe ich gefunden:

45 - Stromerzeuger: Welche Regelungen, Schutzeinrichtungen für Leistungselektronik/Veranstaltungstechnik -- Stromerzeuger: Welche Regelungen, Schutzeinrichtungen für Leistungselektronik/Veranstaltungstechnik
Hallo zusammen,
erstmal danke für die Antworten und sorry für die Wartezeit.

Kurzum: Wir sind eine noch kleine Veranstaltungsbude, die Technik vorwiegend mit und ohne Betreuung verleiht und jährlich selbst plus/minus ein Event macht. Der Angebot ist recht breit gestreut. Tontechnik, Lichttechnik, Medientechnik, Effekte wie Konfetti und Flammenprojektoren und diveres Zubehör für Events. Für alles, was wir anbieten können, können wir auch angefragt werden. Aufträge nehmen wir über alle Wochentage an. Diese sind jedoch überwiegend an Wochenenden und damit oftmals irgendwelche Partys.

Natürlich brauchen wir für eine Lesung oder Betriebsversammlung weniger einen Stromerzeuger als für ein Open Air auf freiem Felde. Bisher hatten wir immer das Glück, dass wir bei allen Vorhaben stets einen Netzanschluss hatten, über den wir versorgt werden konnten.
Nun werden auch mobile Lösungen erforderlich. Da ich nicht nur eine projektbezogene Lösung benötige, sondern eher eine Art "Pauschalvorgabe" für einen sicheren Betrieb meiner Geräte ersuche, wollte ich in diesem Fachforum Erfahrungsträger fragen, da ich mit Google leider nicht sonderlich gut fündig geworden bin.


Zwei Beispiele:
1) Es wurde kürzlich ein Event angefragt, welches über e...
46 - LED Konstantstromquelle ersetzen - wie "baugleich" muss es sein, was passt? -- LED Konstantstromquelle ersetzen - wie "baugleich" muss es sein, was passt?
Hallo zusammen.
Mein erstes LED-Problem

Unsere (mit vorgeschaltetem Dimmer, s.u.) dimmbare LED-Esstischleuchte scheint seit gestern ihre interne "Konstantstromquelle" zu überhitzen. Ist an, geht irgendwann mit einem "klack" aus. Nach einigen Minuten geht sie wieder, mehr oder minder lange, bis es ihr wieder zu warm wird.

Verbaut ist ein(e) Eagle Rise elp036c0700lsd1, 700mA, 28-50VDC, 20-35W. Exakt DAS Teil kann ich aber nirgends mehr entdecken...

Verbaut sind 5 LEDs mit je 4,5Watt wenn der Aufkleber in der Leuchte stimmt. Das wären maximal 22,5 Watt, die ein Ersatz bringen müsste, richtig?

Und offenbar nehmen die LEDs bis zu 50 V. Habe noch nicht nachgemessen was bei 100% an den LED anliegt.

Die Leuchte (also der Eagle Rise) wird hinter einem HomeMatic RF "HM-LC-Dim1T-CV" == PhasenABschnittDimmer betrieben. Das funktionierte nun viele Jahre lang prima. Am Dimmer liegt's nicht, der liefert brav seine Ausgangsspannungen, es ist die Lampe die keine mehr durchreicht.

Ergo brauche ich wohl eine neue Konstantstromquelle mit folgenden Eigenschaften:
(a) max. 50V
(b) 700mA
(c) 22,5 oder mehr (?) Watt
(d) PhasenABschnitt-dimmbar muss s...
47 - Stationäres Multimeter Galvanisch Trennen? -- Stationäres Multimeter Galvanisch Trennen?

Offtopic :
Zitat :
Eine "mittelkleine" Antenne ist für mich die Antennenanlage von Dxxxx (gibt anscheinend 2 Sender, deswegen finde ich die von mir gemeinte wohl grad nicht), jene hat ein Antennchen von mEn 6km Länge. Schaut aus wie eine Hochspannungsleitung. Arbeitet im Frequenzbereich 50-70kHz, und dient als "Telefonleitung" zu getauchten U-Booten, und dabei sogar lediglich bis zu 30m Tauchtiefe. Vermutlich meinst du DHO38 bei Saterland-Ramsloh auf 18,5kHz &amp; 23,4kHz.
Die arbeiten aber noch mit hohen Masten. https://de.wikipedia.org/wiki/Marinefunksendestelle_Rhauderfehn

Die Amis hatten aber unter den Namen Sanguine bzw. Seafare...
48 - Begrenzungskabel für Rasenroboter, Bruchstelle suchen -- Begrenzungskabel für Rasenroboter, Bruchstelle suchen
Jetzt hab ich doch noch vernünftige technische Informationen gefunden:


Es gibt eine Allgemeinzuteilung für induktive (Funk-) Anwendungen.
Link zu BNetza Vfg. Nr. 109/2021

Die Grenzwerte vonwegen 'Maximale magnetische Feldstärke in 10m Entfernung' kommen mir dabei gaaaanz leicht hoch vor. ...


Normale industrielle induktive Leitsysteme arbeiten mit 5 bis 20 kHz.
Die Mähroboter-Hersteller schalten dagegen schlicht alle ~15 Millisekunden ein paar mal für jew. 100-200us die Betriebsspg. hart auf die Begrenzungsschleife. Denen geht es "nur" um möglichst steile Ein- und Ausschaltflanken. Jeweils kurz mächtig zusammenbrechende Betriebsspg. inklusive, aber immer noch mit ordentlich Dampf auf der Schleife. Im weiter unten angefügten Link sinds nur 1,2A, wobei Bosch sogar einen Mäher hat der gle...
49 - Trockner Startet nicht -- Wäschetrockner Miele Novotronik t455c
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1 ...
50 - Maschine startet nicht . -- Waschmaschine Candy GO 1460 D-84
Folgende Bauteile können /sollten ersetzt werden. Es wird drauf hingewiesen das der Varistor an Platinenposition VR1 vom werk aus nicht eingebaut wurde(Überspannungsschutz). Hier die Liste der Teile:
1x Circuit intégré VIPER12A + Support DIP 8 (IC101)

1x Transistors BC556B (TR101)

1x Diode Zener 4.3V / 1/4W (DZ101)

4x Diode UF4006/7 (DD101-102-103-104)

1x Diode 1N4007 (DR101)

1x Varistor S10K275 (VR1) souvent prévue mais jamais implanter par les constructeurs, protection surtensions

2x Condensateur 2.2uF / 400V / 105° (CR101, CR102)

1x Résistance 100 Ω / 2ou3Watts ( RD18)


30 cm de tresse à dessouder
Im Bild die Position für den Varistor VR 1 der hinzugefügt werden sollte.
Reparaturset kostet 5,99 Euro.
50 cm de fil à souder

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rudi.M am 26 Mär 2023 18:10 ]...
51 - Aquastop Steuer-TRIAC defekt -- Geschirrspüler   Bosch    SuperSilence
Lass die gelieferten Fehler Füllsystem Link (Triac platt→kein Wunder) aus dem Spiel,
die sind m.u. ein Richtungshinweis, also keine 100% tige Sache.

Deine Post → ID = 1109941 Am 15 Mär 2023 13:18 erstellt
Inwieweit kann der TRIAC für das Magnetventil des Wasserzulaufs
mit einem Defekt der Dosierkombination zusammen hängen?

Zitat : Beim letzten Spülgang, wird doch das Klarspülen aktiviert.
Da der Triac nicht 2 polig schaltet (Relais), könnte es doch die Richtung sein,
dass der tödliche Triac Schuss evtl. vom Klarspüler ...
52 - Keilriemen gerissen -- Wäschetrockner AEG AEG Lavatherm

Zitat :

Wir nutzen den Trockner intensiv, habe erst vor einem halben Jahr diese Lamellen gespült, weil er kaum noch Trocknete, jetzt lief er wieder. Die Beladung ist immer recht hoch bei uns 🙈



Passen Trommelbeladung WA und TR zusammen ? Ist ja Humbug, wenn ich eine moderne 7-9kg Waschmaschinentrommel habe mit 60-65 Litern und nur eine Trocknertrommel von 100-115 Litern. Das paßt halt nicht.

Der Tr läuft vorne in zwei Rollen, hinten in einem Zapfenlager, ist das ausgerieben ?

Riemen reißen quer rüber am TR nur, wenn

- Spann/Umlenkrolle/Trommel total blockiert und Motor weiterdreht

Riemen scheuern vom Rand her auf, wenn

- Spann/Umlenkrolle taumelt oder seitlich wegläuft, aufgrund mangelnder Führung / ausgeleiertem Lager (wenn vorhanden) ausgeleierte Buchse.

Den Fehler dazu mußt Du selbst finden.

Bei solch intensiver Nutzung kann ein Umstieg auf ein Professional Gerät nicht...
53 - Schlauch passt nicht -- Wäschetrockner Bosch WQG233DH0
Kann man das auch manuell (nicht komplett angeschlossen) ausprobieren ob es dicht ist? Weil am Aufstellort ist es so eng und der Abfluss so doof positioniert, dass man den Schlauch vorher anschließen muss und dann den Trockner drauf stellen. Danach kommt man nicht mehr dran, ohne den Trockner wieder herunter zu stellen. Daher will ich ungern erstmal probieren, wenn es eine 100% Variante gibt. Das ist auch der Hintergrund warum ich nicht einfach mal wild drauf los probiert habe 😄 wenn du jetzt sagst eine Dichtung kann nicht schaden, dann mache ich lieber direkt eine rein.
Kleine Nebenfrage zur Dichtung… Dieser Trichter sieht auf der breiten Seite nicht genau so aus wie auf dem Produktbild von Bosch, sondern ihm fehlt dieser umlaufende herausstehende Rand der sozusagen ein Rohrstück andeuten soll und theoretisch in das Rohr des Doppelanschlusses hineinstehen würde (schwer zu beschreiben, muss nachher mal ein Bild machen). Worauf ich hinaus will ist: Die Dichtung würde durch den Druck der Überwurfmutter zwischen diesem breiten Rand vom Trichterteil und dem Rohrstück vom Doppelanschluss wo der Trichter aufgesetzt wird „eingequetscht“, aber bleibt die Dichtung auch sicher da? Ohne diesen Rand der sie vom abhauen ins Rohr hinein aufhalten würde?

[ Diese Nachricht w...
54 - Trommel sitzt schief -- Waschmaschine Miele Softtronic W 3240 WPS
besten Dank für die schnelle Rückinfo.

Ich habe bisher für meine W 3240 WPS von 2008 noch keinen eindeutige Explosionszeichnung, Fotos o.ä. gefunden um mir 100%ig sicher zu sein,
wie meine Trommel mit dem Trommelstern und dem Bottich drumherum aufgebaut ist.

Im Netz habe ich auf Youtube einen Film von Adam Wilczek, mech2you.com,
gefunden.
Titel: "Miele W1 Waschmaschine Trommel locker und macht Geräusche.."

Frage: sieht die Trommel meiner W 3240 auch so aus, bzw. ist die auch
so mit dem Stern befestigt ?
Falls ja, würde ich von einer Reparatur Abstand nehmen.


Da wir mit 14 störungsfreien Jahren nicht unzufrieden sind, haben wir uns vorsorglich schon mal nach einer neuen Miele umgeschaut.
Als die bessere Ausführung von Miele hat man uns die
"WWE 360WPS PWash&amp;8kg W1 White Edition" für 1.299 Euro empfohlen.

Mit den jetzigen Erfahrungen würde ich eine Kaufentscheidung schon davon abhängig machen, wie diese Maschine ausgeführt ist bezüglich Trommel, Trommelstern, Befestigung, Material Alu o. Stahl, etc.

Kann mir hierzu jemand etwas sagen ?


Grüße
Reinhard





...
55 - Handheld Oszi für 230V Messung -- Handheld Oszi für 230V Messung
Das Problem sehe ich hier eher bei den Tastköpfen.
Hab noch keinen 10:1 gesehen dem ich die 330 Vp und mehr oder 660 Vpp unserer Netzspannung zutrauen würde. Gleiches für die „bezahlbaren“ 100:1.

Da fällt mir ein och hatte letztens hier eine ähnliche Frage gestellt: https://forum.electronicwerkstatt.d.....68240

Ein 10:1 Trafo oder ein 1000:1 (50 kOhm auf 50 Ohm) Spannungsteilereigenbau waren die beiden Punkte die mir am vertrauenswürdigsten erschienen. ...
56 - LNK 304 -- Geschirrspüler Bosch SRV53M13EU/46
Der LNK 304 ist eindeutig "G" (SMD), die Version "P" (Pins) würde sich auch modifizieren lassen, aber nicht umgekehrt.
Hast Du den 100Ω Widerstand gemessen und ggf. gleich mitbestellt?

VG ...
57 - Maschine ohne Funktion LNK304 -- Geschirrspüler Bosch SHV43E73EU/37
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1 ...
58 - Neff Dunstabzug läuft nicht -- Neff D4660B2/03
OK, dann nehme ich ebenfalls an, dass der 3. Ring gekochtes Gelb ist. R4 hat ja noch gemessene 100 kΩ.
Ich mache mich jetzt an die Beschaffung der Bauteile und bedanke mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich für die umfangreiche und fachkundige Unterstützung.

VG ...
59 - Vert. Stauch. oben; kracht -- TV   Loewe    Concept 5500

Zitat :
Kleinspannung hat am 27 Okt 2022 19:03 geschrieben :
Und warum fragst du dann?

Das hatte ich oben geschrieben. Vielleicht einfach mehrfach lesen und sich in die Lage anderer hineinversetzen (was leider nicht jeder kann), bevor man so aggressiv auftritt!


Zitat :
Mr.Ed hat am 28 Okt 2022 00:05 geschrieben :
Defekte Elkos oder ein defektes Vertikal-IC. Aber auch da wird es langsam schwer. Die ICs sind alle aus der Produktion und werden teuer. Die Zeiten von schlechten Bilder aus Flachbildfernsehern sind seit 15 Jahren vorbei. Das war am Anfang so, v...
60 - owon hds272s (Messfehler / Handhabungsfehler?) -- owon hds272s (Messfehler / Handhabungsfehler?)

Zitat : Greif hat am  2 Nov 2022 18:39 geschrieben : Mit einem entsprechenden Tastkopf z.B. im Teilungsverhältnis 1:10 sind 230V Volt Trms also zu messen, falls es keine Netzspannung ist und der Tastkopf eine entsprechende Sicherheitsklasse hat?

Wenn dann ein differentieller Hochspannugstastkopf. Imho geht man nicht mit ein passiven 10:1/100:1 an Netzspannung. Leider kosten die schnell mal ein mehrfaches eines günstigen Oszis.

Alternativ einen 22-24 VAC Trafo nehmen und mit Widerständen (auf der Selundärseite) auf 10:1 trimmen. Siehe auch Oszilloskop und 230 VAC - Welche Alternativen zu 10:1-Tastkopf?
Aber ohne Trenntrafo ist das auch nicht zu empfehlen. Zum Glück bekommt man da für 50-500€ schon was. ...
61 - Display/LEDs tot -- Waschmaschine Gorenje WAS549
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Display/LEDs tot
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WAS549
S - Nummer : 14230038
FD - Nummer : PS0A5/140 ?
Typenschild Zeile 1 : TYPE:PS0A5/140 MODEL:WAS549
Typenschild Zeile 2 : ART.No.:327071 /01 Ser.No.:14230038
Typenschild Zeile 3 : AC230 V; 50Hz 10A; Pmax.2000 W; 1700 W; 1400/min; 5kg; 0,05-0,8 MPa
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen.

Meine Waschmaschine (Gorenje WAS549) ist ist vor 2 Tagen stehen geblieben: Display und LEDs aus, keine Geräusche. Drehen des Programmwahlknopfes oder Knöpfchendrücken führt zu keiner Änderung: alles bleibt tot. Netzstecker ziehen und wieder einstecken: keine Änderung.

Ich habe die Steuerelektronik ausgebaut, und folgendes festgestellt:

1)
LNK304GN AC/DC-Offline-Schalter
Scheint abgeraucht zu sein. Man sieht auch eine Schmauchspur auf der Leiterbahn und zwar von Pin 5 (Drain) des LNK304GN zu einem Elko auf der Rückseite (400V, 10µF(M), 85°C). Kurzschluss zw. Pin 5 (Drain) und 8 (Source) - also defekt - habe nachgelesen, dass man so die Integrität testen könnte.

2)
Widerstand (Sicherungswiderstand?), Ic...
62 - Lässt sich nicht einschalten -- Geschirrspüler   Bosch    SMI68M35EU/18
Schaltregler-IC (TNYxxx) und den grauen Widerstand (100Ω, 2-3W, fused type) erneuern sollte genügen.

VG ...
63 - 12V Laser auf 24V Drucker, Platine im Eigenbau. -- 12V Laser auf 24V Drucker, Platine im Eigenbau.

Zitat :
Jornbyte hat am 28 Sep 2022 14:56 geschrieben :
Schaltung

Perfekt Vielen dank 😍


Zitat :
Aber bestimmt nicht mit deiner Phantasie-Beschaltung.
Ohne Oszilloskop kannst du das auch nicht objektiv beurteilen.


Nicht ganz, ich kann ja den Laser Beobachten und sehen ob es Blinkt, Dauer leuchtet oder Aussetzer hat.
Natürlich kann ich nicht beurteilen ob es 1000Hz oder 999hz hat 😆
Dennoch sehe ich das es nicht passen kann.

Aktuell ist eben 1-40% blinken, wobei bei 1% im Sekunden Takt blinkt.
Bei 40% Währe es so schnell das es ein daue...
64 - Widerstand R45 -- Geschirrspüler Zanker Basic
Der Widerstand ist nicht die Ursache, nur die Folge eines defekten Schaltregler-IC.
Das Teil (der 7-beinige Riesenkäfer) ist recht schön auf dem Foto zu erkennen.
Die Aufschrift könnte LNKxxx, TNYxxx, TOPxxx, oder auch VIPERxxx lauten.
Der Widerstandswert kann zwischen 33...100Ω (2-3W) liegen, so genau geht es nicht, der spielt nur Sicherung.
Achte bei Ersatz darauf, dass wieder ein Sicherungswiderstand verbaut wird.
Passende Reparatursets findest Du im Netz, oder Dein Dorf-Elektromann erledigt das (vielleicht).

Edit:
U2 gerade im Radio gehört und nun auch den Aufdruck auf der Platine gefunden.

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Sep 2022 17:37 ]...
65 - Laufwerk ohne Funktion -- Videorecorder Grundig 2x4 Typ 700
Servus,

wenn das Gerät wirklich noch NIE aufgemacht wurde, ist das ein böses Omen für die Ablaufsteuerung, denn nach knapp 40 Jahren hat der Akku mit Sicherheit sein Innenleben gut auf dem Modul verteilt.

Der Akku ist eingelötet, wie üblich mit 3 Pins, Ersatz gibt's immer noch zu kaufen, z.B.:
https://www.reichelt.de/memopuffer-.....nbc=1

Zur weiteren Absicherung kannst du den Verkäufer mal fragen, folgende Tests zu machen:

- Gerät ans Netz, Einschalten. Zeigt die Uhr überhaupt was an oder ist die obere Zeile des Displays völlig tot?
- Lässt sich die Uhr einstellen (Mit den Zifferntasten links die aktuelle Uhrzeit stellen, anschließend die Taste "Uhr" unter der Klappe drücken)?
- Wenn ja: Läuft die Uhr anschließend mit blinkendem Doppelpunkt? Oder bleibt sie an der eingestellten Uhrzeit stehen?
- Wenn ja: Wenn Cassette vorhanden, diese einlegen und die Laufwerksfunktionen testen. Ohne Cassette geht der Test auch: Cassettenladekontakt (ziemlich rechts hinter der "Lippe" im Cassettenschacht) drücken, der Schacht fährt da...
66 - Kühlt nicht richtig. -- Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung RSH5ZEPN
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1

Suche nutzen, vergleichbare Beiträge lesen, prüfen, ob die Kondensatorschlangen heiß werden oder nicht und dann Rückmeldung, Danke.



...
67 - Stabilität Opamp (MC33079) -- Stabilität Opamp (MC33079)


Guten Tag, ich habe nur eine kurze Frage, kann es sein, dass dieser Opamp nicht stabil für unitygain ist?

https://www.st.com/resource/en/datasheet/mc33079.pdf
Seite 7 ,fig 8 zeigt den Amplituden &amp; Phasengang, eingezeichnet für eine Verstärkung von -100 = was betragsmässig 40dB ist. Und ja bei dieser Verstärkung hat er auch eine Phasenreserve von 30°.

Wenn ich aber nun diese Kurve 40db nach oben schiebe, dann wird die Phasenreserve negativ.

Ich frage mich, ob das wirklich so ist, oder ob ich etwas völlig falsch verstehe. Ich meine, er wird ja mit "Excellent frequency stability" beworben.
Ab liebsten hätte ich auch eine Grafik für das Openloop-gain...


Hintergrund: ich möchte mit diesem Opamp ein nichtinv. Verstärker mit Verstärkung 10 .... 100 bauen und laut meinen Rauschberechnungen wäre dieser Opamp schon toll. ...
68 - "geteilte" Festplatte klonen -- "geteilte" Festplatte klonen
Die SSD-Erkennung wurde (erst) mit Win Vista eingeführt. Und wurde zumindest bisher immer nur exakt ein einziges mal ausgeführt - beim Windoof komplett neu aufsetzen.

Bei den irgendwann von HD auf SSD geclonten Systemen mussten die "SSD-schädlichen" Windows-Features dagegen immer erst noch händisch ausgeschaltet werden. Oder auch risikofreudig bzw. nervenschondend^^ angeschaltet gelassen. Waren meiner Erinnerung nach gleich 3 Dingelchen die angeblich zu einem SSD-sterben im Zeitraffer führen würden ...

Auf der Seite hier
https://www.softwareok.de/?seite=faq-Windows-10&amp;faq=11
findet sich evtl. eine Lösung, wie man herausfinden kann ob Win auch schon was von der SSD mitbekommen hat.
Allerdings traue ich Windoof höchstens so weit wie ich die Kisten werfen kann; will heißen: würde mich nicht wundern wenn Win zwar tatsächlich irgendwann was vonwegen SSD texten, aber die "Tötungsmechanismen" trotzdem unangetastet lassen würde.

SSDs sind aber augenscheinlich tatsächlich haltbarer wie es uns die Computer-Fachzeitschriften weißmachen wollen.
Ich hab so erst letzte Ostern eine ...
69 - Stromzähler mit Netzwerk -- Stromzähler mit Netzwerk

Offtopic :
Zitat : schneemann1973 hat am 27 Mai 2022 18:29 geschrieben : Denn eine kWh erkläre ich einfachst als den Verbrauch eines Geräts mit 1000W innerhalb einer Laufzeit von einer Stunde, also 1 kW pro Stunde, kurz 1 kW/h.Das ist doch die schlechteste Möglichkeit zur Erklärung die es gibt. Kein Wunder, dass sich der Unsinn so penetrant hält.
Mach doch mal die Probe mit 0,5 h, 1 h und 2 h. Bei 0,5 h kommt das doppelte und bei 2 h die halbe Arbeit/Energie raus. Oder gleich 0 h und ∞ h einsetzten.

Wenn schon dann die Leistung in Wh/h oder kWh/h angeben, wie es inzwischen auf vielen Lampen etc. zu finden ist.
Dann schaut es analog zu einer Geschwindigkeit aus und jeder weiß da, dass sich das 1/h mit den h der Zeit wegkürzt:

100 km/h * 1 h...
70 - Lässt sich nicht einschalten -- Waschtrockner Siemens WD14H540/01
Richtig, der 306 kann mehr ab. Schadet also nicht, den "dickeren" zu nehmem.
Würde den 100Ω Widerstand dann auf 3W dimensionieren, statt der originalen 2,5W.
Denke aber in den gängigen Reparaturkits sind 3W Widerstände drin.
Die Bauteile in den Schaltungen sind eh schon immer kapp auf Kante genäht.

Edit:
Bei der Serie 36x ist 364 der Stärkste.

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Mai 2022 19:38 ]...
71 - Klarspüler sehr schnell leer -- Geschirrspüler Bosch SMI86M55DE/01
Wie hatte @driver_2 schon bemerkt: "gucken".
Der große graue 100Ω Widerstand ist schonmal durch, das ist der Sicherungswiderstand. Dann ist zu 99% auch der Schaltregler defekt.
Passende Reparatursets gibt es in der Bucht.

VG ...
72 - Heizt nicht -- Waschmaschine Siemens WM14E443/24
Moin, moin.

Ich habe nach ca 1/2 Stunde (60⁰C ohne EcoModus) das Bullauge angefasst:
handwarm... unter ca. 37⁰C
Ob Wassertemperaur wirklich erreicht wird?
Deshalb habe ich nicht daran gedacht, etwas Wasser abzulassen.
Habe aber keine Möglichkeit, Temperatur zu messen.

Aber es war nur Wäsche zu sehen, die ans Bullauge klatscht.

Sonst war nach dem Waschen die Wäsche (60⁰C mit EcoModus) noch handwarm.
Gestern war sie direkt nach Ablauf des Programms (60⁰C ohne EcoModus) auch kühl.

Die Maschine wurde nur ca. 100 x benutzt...
Sollte jetzt schon die Heizung verkalkt sein?

VG
det.
...
73 - Keinerlei Funktion -- Sonstige Bandelin Sonadent SD5 (Ultraschall)
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keinerlei Funktion
Hersteller : Bandelin
Gerätetyp : Sonadent SD5
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Hallo Community,

ich habe hier ein Ultraschallgerät aus den 70ern, dass keinerlei Lebenszeichen von sich gibt.

Fehlerbeschreibung
Gerät gibt keinen Lebenszeichen von sich, wenn es eingeschaltet wird
Lämpchen "1" leuchtet, wenn Intensität auf 1 gestellt ist
Lämpchen "2" leuchtet, wenn Intensität auf 2 gestellt ist
sonst tut sich nichts
Typenschild
HF-Frequenz: 18 kHz
HF-Leistung: 60W

Schaltplan
Habe ich versucht beim Hersteller anzufragen. Aufgrund des Alters vom Gerät (Bj. 1972) gibt es diesen aber leider nicht mehr. Der Schaltplan hier im Anhang ist mein Werk. Diesen habe ich versucht mit Hilfe &amp; Nachverfolgung des PCBs zu erstellen.

Getestete Bauteile:
74 - Ich weiß es nicht Kaltenbach & Voigt -- Ich weiß es nicht Kaltenbach & Voigt
Ersatzteil : Ich weiß es nicht
Hersteller : Kaltenbach &amp; Voigt
______________________

Hallo, ich bin absoluter Elektronik-Neubie, Versuche aber dennoch ein Bauteil zu reparieren.
Es geht um ein Hängemotor der Firma Kaltenbach und Voigt.
Im Geschwindigkeitsregler ist ein Bauteil wahrscheinlich defekt und ich würde es gerne ersetzen.

Ist es ein Widerstand? (Siehe Bild)
Beschriftet ist es mit:
Type B119
0,1 microF- 100 Ohm
-10 bis 90 Grad Celsius

Was für ein Ersatzteil kann ich dafür verwenden und wo finde ich das?

Danke vielmals und liebe Grüße!
Marco



Hochgeladene Datei (2083007) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
...
75 - Robustes Steckernetzteil -- Robustes Steckernetzteil

Offtopic :> Da ist das Größenverhältnis aber auch anders.
Verstehe ich nicht. Bitte um Erläuterung.

Zur Ausgangsfrage: Wurde schon ein (großes) Wechselspannungs-(Stecker-)Netzteil plus Gleichrichter&amp;Elko vorgeschlagen? (ca. 9VAC ergibt ca. 12 VDC)
Oder fertig, wenn kleinere auch gehen.
Bauteile bei 100 Hz sollten länger halten als in einem SMPS bei zig kHz. ...
76 - Ein Laie hat ein DSO138 Mini Oszilloskop gekauft, was nun? -- Ein Laie hat ein DSO138 Mini Oszilloskop gekauft, was nun?
Hi,

ja, warum hat der Laie denn ein DSO138 Oszilloskop gekauft? Weil ich in einem anderen Thema von "mlf_by" gefragt wurde ob ich ein Oszi habe, jetzt habe ich ein Oszi :-).

Ein großes DANKE an dieses Forum und seine Mitglieder, dafür daß ich im fortgeschrittenen Alter noch lerne mit einem Oszi umzugehen!

Als erstes wurde die Gebrauchsanweisung mehrfach vor und zurück gelesen um die neuen Begriffe bei so einem Oszi einigermaßen zu verstehen, dann sollte etwas mit dem Oszi gemessen werden aber was? Hm, da ist doch diese Tonleiter die mit einem ATtiny85 erzeugt wird, mal sehen was das Oszi so anzeigt wenn man am Lautsprecher misst. Aha, die Spannung wird als Rechtecksignal angezeigt, und auch die Frequenz der Noten steht da :-).

O.K., der erste Test war von Erfolg gekrönt, als nächstes wurde am Lautsprecher eines DFPlayers gemessen.

Hm, das sieht doch aus wie die Visualisierung der Bandbreite beim VLC (Mediaplayer):


Man könnte jetzt das Oszi dafür benutzen welches ca. 120mA braucht um so eine Spielerei zu basteln, oder es mit einem...
77 - Lötverbinder/Schrumpfverbinder: Allgemeine Fragen -- Lötverbinder/Schrumpfverbinder: Allgemeine Fragen
Hallo liebe Community!


Ich habe mir vor kurzem zum Verbinden von 2x 2,5mm² Leitungen (feindrähtig) diese Lötverbinder auf Amazon gekauft:
https://www.amazon.de/dp/B08DK5F8BG.....psc=1

Wie beschrieben, sollen die Litzen vor dem Erhitzen miteinander verdrillt werden. Soweit, so gut. Ich habe allerdings so meine Bedenken, dass die elektrische Verbindung auf Grund der sehr geringen enthaltenen Menge an Zinn nicht zu 100% gegeben ist, da noch einiges an blankem Kupfer zu sehen ist.

Erhitzt habe ich die Lötverbinder - wie empfohlen - mit einem Butanlötkolben mit Reflektor.

Im Anhang zwei Bilder meines Resultats. Wie würdet Ihr diese Verbindung bewerten? Ist sie aus Eurer Sicht in Ordnung? Habt Ihr Erfahrungen mit diesen Verbindern?





[ Diese Nachricht wurde geändert von: controller2 am 29 Jan 2022 13:58 ]...
78 - 18V Akkus in Serie/Parallel schalten, welche Diode? -- 18V Akkus in Serie/Parallel schalten, welche Diode?
@Murray, Sorry, ich habe es so verstanden.



Zitat : BlackLight hat am 28 Jan 2022 16:21 geschrieben :
Ein Versuch noch:
Verrate uns doch bitte wobei zwei Dioden helfen sollen:
- Wenn die Zellen ähnlich alt und ähnlich geladen sind werden die nicht gebraucht. Wenn der Zellenzustand nicht so ist, ist eine Parallelschaltung imho nicht zu empfehlen.
- Bei der Lastverteilung würde ich einen ohmschen Widerstand bevorzugen, wegen dem positiven TC. Wobei da vermutlich schon die Zuleitungen ausrechen werden.
Da ich über die Jahrezehnte einfach nicht garantieren kann, dass ich immer absolut im gleichen Zustand befindliche Akkupscks habe und dort auch verwenden werde … dachte halt ähnlich an die Originalen Makita 18V&amp;18V oder 2x18V AkkuGeräten, da kannst auch egal welchen Akku einstecken.

Aber ok. dann keine Diode und wenn die Akkupacks doch mal einen möglichen höheren Querstrom beim einste...
79 - Macht keinen Mucks mehr -- Geschirrspüler Bosch SMU58M95EU
Der E:06 beschreibt einen Fehler am Hallsensor der Tür, oder weist auf einen Defekt am Leistungsmodul hin.
Durch den zusätzlichen Flottenspeicher an Deiner Maschine ist der Umbau doch nicht so problemlos wie gedacht.
Repariere das urprüngliche Leistungsmodul.
Lokalisiere den Schaltregler-IC (TNY2xx) und den 100Ω Sicherungswiderstand, erneuere die beiden Bauteile und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit funktioniert es wieder.

VG ...
80 - SOT23-6 identifizieren -- SOT23-6 identifizieren
Hallo!


Für einen Schaltregler ist dieses SMD Bauteil zu identifizieren.
Ich würde mich wieder sehr freuen wenn ihr mir wieder helfen könnt.
SMD Code: AASN




Liebe grüße

   Inhalte ausgeblendet durch Mr.Ed  
   Forenregeln
  


[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 25 Jan 2022  2:09 ]

EDIT: Rest der Werbung entfernt

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Jan 2022  7:53 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Jan 2022  8:03 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 25 Jan 2022 21:17 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 100 Amp Leiterquerschnitt eine Antwort
Im transitornet gefunden: 100 Amp Leiterquerschnitt


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188010848   Heute : 6547    Gestern : 8349    Online : 292        30.12.2025    22:17
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.146076202393