Hi,
> Nach TAB 2000 sind die Leitungen bis zur UV auf 63A
> auszulegen.
Ist bekannt. - allerdings: Was ist eine UV? man könnte den 500er FI + die drei Sicherungsblöcke für die eigentlichen UV's schon als erste UV betrachten.
Ist aber nicht weiter relevant, die UV-Zuleitungen sollen ohnehin ausreichend groß bemessen werden, falls das Haus vllt. doch irgendwann mal (Teil)vermietet werden soll.
Und hinsichtlich Spannungsfall ist bei den Leitungslängen auf einem (Ex-)Bauernhof ohnehin etwas großzügigere Bemessung angesagt.
Spannungsfall darf aber zu den UV's dann bis (theoretisch) 3% gehen, die 0,5% gelten nur bis zum Zähler, oder?
> Das bedeutet auch bei 35A Sicherung.
Ist bekannt. Obwohl das meinem Versorger reichlich egal zu sein scheint, was hinter dem Zähler passiert.
> Im Zählerschrank ist ein SLS Schalter, dieser Sichert vor > und kann die Anlage Freischalten. Weitere Vorsicherungen > sind nicht nötig und nicht sinnvoll. (Selektivität)
Ja, aber 63er FI's sind ein weeeenig teurer als 40er. Außerdem könnte man dann in der Theorie bei Vollast bis zum letzten Ausläufer Probleme mit dem Spannungsfall bekommen. und ich hatte nicht unbedingt vor, die Gartenbeleuchtung nun auf 4mm² aufzurüsten, weil theoretisch an der Stall-UV jeder Steckdosenkreis bis zum Anschlag belastet wird, sodass auf der UV-Zuleitung bei 63A der Spannungsfall zusammen mit dem auf dem Gartenkreis zu hoch wird...
> Bitte den Beitrag Hauptstomversorgung Autor SPS suchen
> mit Links ......besonders den Bericht
> Hauptstromversorgung..
> Die Vorsicherung des FI bei 40A... wurde heute schon sehr > ausführlich besprochen. Ich denke du kennst den Beitrag
Yepp. aber 2 Automaten pro Außenleiter komm ich nicht mit hin, müsste also irgendwie ohnehin vorsichern.
> Im oberen Anschlußraum des Zählerschranks ist ein
> Klemmstein.
das glaub ich dir mal
> Kann hier mehr als eine (UV) Leitung angeschlossen
> werden?
Meinst du was die TAB sagt oder was der Platz sagt?
Notfalls könnte man noch mit auf's Verteilerfeld ausweichen.
> Klemmen sind mehr, da reicht der Platz?
kommt drauf an, was man wie Einbauen will, Schrank ist noch nicht endgültig geplant. Haus gehört Eltern und die E-Inst. wird nun Stückchenweise aufgebessert, der Zählerschrank wird wohl noch etwas (halbes Jahr?) auf sich warten lassen; möchte nur schon mal 'n halbwegs brauchbares Gesamtkonzept mir überlegen können.
Allerdings ist in ein paar Wochen schonmal eine UV dran, da muss ich dann wissen, wie ich die Geräte zu dimensionieren hab. Siehe dein Vorschlag ohne weitere Vorsicherung, was dann ggf. 63er FI bedingt.
> Ist der Zählerschrank schon da?
s.o.
> Gibt es Durchlauferhitzer in den Wohnungen?
Glücklicherweise nicht:) Allerdings 2x Herd, 1x Saunaofen, diverse größere Gartengeräte, Hausbrunnen.
Problem ist da weniger die zu erwartende Spitzenleistung, sondern eher, dass in jedem Teil des Hauses situationsabhängig ein hoher Strombedarf auftreten kann.
> Welcher Versorger?
Avacon
> TAB besorgen
Mail is raus, im Netz ham'se die ja nicht
[Motor]
> Bitte weitere Angaben.
> In der Industrie haben wir PKZM (Moeller) ohne weitere
> Sicherungen eingesetzt. Leitungsschutz und Motorschutz.
> Diese Verhindern ein 2 Phasenlauf.
>
> Was sind das für Motoren? Leistung, über Stecker ?
Drehstromer sind zur Zeit Hauswasserwerk und Jauchepumpe, demnächst wohl auch Gartenhäcksler.
Beide 'ne Handvoll kW. Hab's nich genau im Kopf, so um die 2-6 werden's sein.
Jauchepumpe über CEE16-Stecker, kein MS.
Hauswasserwerk unbeaufsichtigter Betrieb; ob das Teil im Bakelitgehäuse an der Wand hinter Pumpe ein MS- oder nur Wartungsschalter ist, kann ich nicht sagen. Vermutlich eher MS, ob allerdings noch wirklich zuverlässig arbeitend?
Allerdings war meine Überlegung mit den MS nicht auf die Motoren bezogen, sondern darauf, die UV's über MS-Schalter zu "sichern", in der Hoffnung, dass im Kurzschlussfalle die B/C16 Automaten im Endkreis schneller sind. Oder gar nur Überstromrelais + verzögerte Abschaltung über Schütz. Aber das ist IMHO eigentlich zuviel Aufwand, wenn lediglich eine (praktisch eh nicht auftretende) Überlastung des FI's verhindert werden, dann den lieber gleich auf 63A auslegen, kommt billiger. Nur hab ich dann wieder ein Problem mit 2poligen FI's für Heizung etc, die dort vor kurzem verbauten verlangen, wenn ich das richtig im Kopf hab, nach max. 40A Vorsicherung.
Ich fürchte, um irgendeine Art von zusätzlicher Sicherung komm ich nicht drum rum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 11 Sep 2004 2:34 ]