Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus !

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 20 4 2024  09:51:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )      


Autor
Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus !
Suche nach: unterverteilung (1304)

    







BID = 806352

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3405
Wohnort: Mainfranken
 

  


Wie ist eigentlich der Herd abgesichert ?

Zufällig mit den 3 L16 Automaten ?

_________________

BID = 806353

Saarlaender

Stammposter



Beiträge: 419

 

  

was mich etwas stutzig macht, ist der gelbe Leiter an dem 25A-Neozedelement (2), was auf dem zweiten Foto zu sehen ist.


_________________
Gruß aussem Saarland


-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-

BID = 806355

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7558
Wohnort: Wien


Zitat :
Saarlaender hat am 27 Dez 2011 14:44 geschrieben :

was mich etwas stutzig macht, ist der gelbe Leiter an dem 25A-Neozedelement (2), was auf dem zweiten Foto zu sehen ist.

Mindestens so sehr irritieren mich die lose hinter der unteren Seite der Neozedelemente liegende gelbe oder gelb-grüne Ader und die schwarze Ader an der PEN-Schiene (von links: gelb-grün, gelb-grün, rot, schwarz).

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 806356

Saarlaender

Stammposter



Beiträge: 419

ahja, wohl wahr

da wurde wohl einiges im Laufe der Jahre verbastelt.


Also der Plan hier zu sanieren ist sicher schon ein guter Anfang.


_________________
Gruß aussem Saarland


-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-

BID = 806371

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7558
Wohnort: Wien

Ergänzung: die genannten Dinge irritieren mich, aber sie wundern mich nicht sonderlich - ein subtiler Unterschied. Es wird zwar gerne behauptet, in D würde weniger gepfuscht als in A, aber ich kenne Rohrinstallationen mit allen Farben des Regenbogens (Serienschalter plus Schukosteckdose mit 4 schwarzen und einer grauen Ader usw.), ein ganzes Haus klassisch genullt mit schwarzem L und rotem PEN,... da wundert mich nicht viel.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 806382

Saarlaender

Stammposter



Beiträge: 419


Offtopic :

Zitat :
Trumbaschl hat am 27 Dez 2011 16:32 geschrieben :

Es wird zwar gerne behauptet, in D würde weniger gepfuscht als in A


Das weiß ich nicht, ich weiß nur das hier im Saarland (da kennt man jemanden, der einen kennt / dazu noch eine gigantische Baumarktdichte) jede Menge solcher Basteleien zu finden sind.
Kann mir nicht vorstellen das man behaupten kann dort oder dort wird mehr gepfuscht.
Frei nach dem Motto, es funktioniert doch.

_________________
Gruß aussem Saarland


-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 27 Dez 2011 17:09 ]

BID = 806384

wome

Schreibmaschine



Beiträge: 1252


Offtopic :
Ich kann das auch nur so deuten, dass in A noch mehr als in D gepfuscht wird.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Dez 2011 17:32 ]

BID = 806386

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)


Offtopic :
Den Eindruck habe ich auch.
Wobei das durch die fast vollständige Abwesenheit von TN-C-Systemen in Österreich, die dort erheblich höhere FI-Quote und die traditionell geringere Leitungsbelastung in gewisser Weise kompensiert wird.

Und der Landkreis Saar ist insoweit alles andere als repräsentativ für Deutschland. Offenbar schlägt da die französche Umgangsweise bereits heftig durch...


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Dez 2011 17:31 ]

BID = 806389

Saarlaender

Stammposter



Beiträge: 419


Offtopic :

Zitat :
sam2 hat am 27 Dez 2011 17:28 geschrieben :

Und der Landkreis Saar ist insoweit alles andere als repräsentativ für Deutschland. Offenbar schlägt da die französche Umgangsweise bereits heftig durch...


Repräsentative Erkenntnisse zu erlangen, ob da oder da mehr gepfuscht wird ist eh ziemlich schwierig.

Davon ab repräsentativ ist das die Saarländer den französischen Umgang höchstens fürs Tanken oder die große Auswahl an Fisch in den dortigen Supermärkten pflegen. Ok, da gibt es dann noch zu Silvester dort die schöneren Böller und Sonntagsmorgens die frischeren Backwaren.
Ansonsten meidet man aber den Grenzübertritt wie der Teufel das Weihwasser.

ABER, als Berufstätiger Steuerzahler ist France ein echtes Paradies.

....wir kommen ziemlich weit vom Thema ab.


Grüße aus dem schönesten Bundesland der Welt



_________________
Gruß aussem Saarland


-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 27 Dez 2011 17:37 ]

BID = 806419

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg


Offtopic :

Zitat :
Saarlaender hat am 27 Dez 2011 17:36 geschrieben :

Grüße aus dem schönesten Bundesland der Welt


Ach, Du machst gerade Urlaub in FRANKEN..?


_________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 27 Dez 2011 20:00 ]

BID = 806429

Stromabnehmer

Gerade angekommen


Beiträge: 15
Wohnort: Düsseldorf

Nabend Leute,

Vielen Danke an Alle für den regen „Schriftverkehr“.
Komm nicht mehr mit. DAS LÄUFT AUSSEM RUDER !!
Versuch´s aber trotzdem.

Mein Fehler anfangs war:
Dachte entscheidend für die Funktion des FI-Schalters, sei
die Speisungsseite.
Danke (SAM2)

WICHTG: An der jetzigen Kiste wird nix mehr gewerkelt. (TONNE!)

Mein Wissensstand:
im WZ, SZ und Küche sind alle Verbraucher + Steckdosen 3-adrig verkabelt.
Fraglich ist das beim autarken Kochfeld. F2 (gelb).
7200 Watt an einem Aussenleiter 1x25A !! Beruhigend: die Spülmaschine hängt über Steckdose mit dran !!!
DAS HAT VOR 5 JAHREN EINE FACHKRAFT GEMACHT.
Dem Kochfeld spendiere ich bei dieser Gelegenheit ne 5x2,5 er.

Beim Bad (wo ich den meisten Bammel Habe) bin ich nicht sicher.
Konvektor F10 (2000W) und Steckdose F12 (mit Klappe) neben Waschbecken.
DLH (21KW) wurde vor ca. 4 Jahren ersetzt. Bisher keine Probleme mit 3x25A.
Wird auch nie voll gefordert.
Bad wir spät. in 2 Jahren kompl. renoviert und neu verkabelt.

Gelernt habe ich:
Lastabwurf: wird geplant (Ladesteuerung eher nicht)

Ladesteuerung ist doch wohl keine Pflicht –oder ?
Wenn wir mal knapp sind, werfen wir den Kaminofen an.
Ansonsten haben wir die Steuerung und die Kosten im Griff.
90 Euronen/Monat für Strom inkl. Heizung ist für uns OK.

Zwischenzähler nur Heizung/Sonstiges

Das andere Kabelgedöns konnte ich noch nicht ganz entwirren.
F6 ist für das Heizungsschütz
F1 fast alles ander
F11 Mikrowelle
F10 Konvektor im Bad

Hilfreiche Antworten aus aller Herren Länder willkommen.

Nochmals vielen DANK an alle POSTER !!

BID = 806653

Stromabnehmer

Gerade angekommen


Beiträge: 15
Wohnort: Düsseldorf

Hab ich jemandem an´s Bein gepinkelt ?
Dann SORRY !!
War so nicht geplant !
Lasst Ihr mich jetzt hängen ?
Gruß
Stromabnehmer

BID = 806658

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7340

....ach, das ist sicher nur eine Denkpause


....da könntest du aber die Zeit nutzen meine Anmerkung zu kommentieren




Zitat :
Primus von Quack hat am 27 Dez 2011 11:00 geschrieben :

...25A für einen 21KW DLE 21KW sind doch 30,5A also 32A Absicherung oder reicht dafür der Querschnitt nicht aus, dann müsste da ein 18KW DLE hin



_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 806660

Stromabnehmer

Gerade angekommen


Beiträge: 15
Wohnort: Düsseldorf

Hi Primus, GUTEN ABEND !
hab noch ein bisserl Probleme mit der
Option "ZITATE".


..25A für einen 21KW DLE 21KW sind doch 30,5A also 32A Absicherung oder reicht dafür der Querschnitt nicht aus, dann müsste da ein 18KW DLE hin

Yes, rechnerich ist datt OK.
Aber in der Praxis klappt datt nu 4+ Jahre mit 21KW + 3x25ern.
Ist ein elektronischer St.El.
Justiert bei 45°. Bisher keine Ausfälle.
FRAGE:
Was kann bei einer Unterdimensionierung der Absicherung passieren, ausser das die Sicherung "marschiert".
Über mm² kann ich noch nix genaues sagen. Ich traue in dieser Hütte nix.
Kabel am Verbraucher müssen nicht unbedingt identisch mit den Kabeln
der UV sein.
Hau erst nächstes Jahr das Bad um.
Danke für´s Interesse
Wenner

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stromabnehmer am 29 Dez 2011  0:19 ]

BID = 806663

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12656
Wohnort: Cottbus


Zitat :
hab noch ein bisserl Probleme mit der
Option "ZITATE".
Da kann dir geholfen werden.

Siehe:


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180934391   Heute : 1730    Gestern : 9165    Online : 561        20.4.2024    9:51
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0425689220428