Autor |
|
|
|
BID = 28952
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
|
Hallo Zusammen!
Brauche bitte nochmal Eure Hilfe... ich lege von einem Sicherungsautomaten zwei Außenleiter an zwei örtlich getrennte Schalter. Die beiden verbleibenden Schalterdrähte werden zu den zwei getrennt schaltbaren Lampen geführt. Neutral- und Schutzleiter soll zusammen benutzt werden. Also den Neutralleiter an beide Lampen führen, gleiches mit dem Schutzleiter.
Nun meine Fragen. Handelt es sich hierbei um einen oder gar um zwei Stromkreise? Sollte doch eigentlich einer sein, da beide Kreise vom gleichen Automaten abgehen, oder? Sozusagen teilt sich halt der abgehende Stromkreis in Lampenkreis 1 und Lampenkreis 2.
Ist es zulässig alle Einzeladern für die beiden Lampen, also Außenleiter, Schutz- u. Neutralleiter sowie beide abgehenden Schalterdrähte in einem gemeinsamen Installationsrohr zu führen. Das ist ja laut VDE nur bei einem Stromkreis zulässig.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe...
Gruß
Marcus
|
|
BID = 29016
pfohl@elektromeister.net Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Essen(Ruhr)
|
|
Zitat :
pino hat am 19 Aug 2003 08:34 geschrieben :
|
Handelt es sich hierbei um einen oder gar um zwei Stromkreise? Sollte doch eigentlich einer sein, da beide Kreise vom gleichen Automaten abgehen, oder? Sozusagen teilt sich halt der abgehende Stromkreis in Lampenkreis 1 und Lampenkreis 2.
|
Es handelt sich um einen Stromkreis.
Zitat :
|
Ist es zulässig alle Einzeladern für die beiden Lampen, also Außenleiter, Schutz- u. Neutralleiter sowie beide abgehenden Schalterdrähte in einem gemeinsamen Installationsrohr zu führen.
|
Ja.
Zitat :
|
Das ist ja laut VDE nur bei einem Stromkreis zulässig.
|
Hast Du meine Antwort in den anderen Tread in dem Du eine aehnliche Frage stelltest nicht gelesen?
mfg
Marcus |
|
BID = 29074
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Hallo Marcus,
vielen Dank für Deine Antwort.
Doch, ich habe Deinen Beitrag in meinem anderen Posting schon gelesen... nur war ich mir eben jetzt nicht sicher, ob es sich um einen oder um zwei Stromkreise handelt. Somit
wusste ich nicht, ob ich alle Leitungen in ein gemeinsames Rohr legen darf...
Also nochmals danke!
Gruß
Marcus
|
BID = 29127
pfohl@elektromeister.net Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Essen(Ruhr)
|
Zitat :
pino hat am 20 Aug 2003 07:35 geschrieben :
| , ob es sich um einen oder um zwei Stromkreise handelt. Somit
wusste ich nicht, ob ich alle Leitungen in ein gemeinsames Rohr legen darf...
|
Du darfst 2 Stromkreise in einem Rohr verlegen, auch mit Aderleitungen.
mfg
Marcus
|
BID = 29193
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Hi Marcus,
das mit zwei unterschiedlichen Stromkreisen in einem gemeinsamen Installationsrohr muss aber neu sein.
Habe in der VDE nachgelesen... allerdings in einer älteren Fassung!
Und da stand unmissverständlich, dass in einem Installationsrohr nur ein Stromkreis mit zugehörigen Hilfsstromkreisen verlegt werden darf.
Gruß
Marcus
|
BID = 29218
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1742 Wohnort: Ba-Wü
|
Zitat :
pino hat am 21 Aug 2003 09:03 geschrieben :
|
.....Habe in der VDE nachgelesen... allerdings in einer älteren Fassung!
Und da stand unmissverständlich, dass in einem Installationsrohr nur ein Stromkreis mit zugehörigen Hilfsstromkreisen verlegt werden darf.....
|
Hallo Marcus,
bitte schreib doch mal das Erscheinungsdatum und die "Norm-Nummer", also die VDE Klassifikation von der Norm in der du das gelesen hast.
Das würde mich brennend interessieren wo das dringestanden hat.
mfg Joe
_________________
|
BID = 29221
pfohl@elektromeister.net Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Essen(Ruhr)
|
[
[/quote]
Hallo Marcus,
bitte schreib doch mal das Erscheinungsdatum und die "Norm-Nummer", also die VDE Klassifikation von der Norm in der du das gelesen hast.
Das würde mich brennend interessieren wo das dringestanden hat.
[/quote]
Auch wenn vermutlich der andere Marcus gemeint war:
VDE 0100 Teil 520 BIS 1996.
mfg
Marcus
|
BID = 29297
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1742 Wohnort: Ba-Wü
|
Hmm da so einer Durchblicken!
Zitat aus: VDE 0100 Teil 520 2003-06
"528.1.2 Zusammenfassen der Leiter von Stromkreisen
Bei Aderleitungen in Elektroinstallationsrohren oder -kanälen dürfen in einem einzigen Rohr oder einem einzügigen
Kanal oder einem Zug eines mehrzügigen Kanals nur die Leiter eines Hauptstromkreises einschließlich
der zu diesem Hauptstromkreis gehörigen Hilfsstromkreise verlegt werden. In elektrischen
Betriebsstätten und abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten gilt diese Einschränkung nicht.
Die ungeschnittenen Leiter mehrerer Stromkreise dürfen jedoch durch gemeinsame Durchgangskästen geführt
werden.
Einzelne Leiter eines Hauptstromkreises dürfen auf verschiedene Kabel, Leitungen oder Rohre oder Züge
von Elektroinstallationskanälen, die auch Leiter anderer Stromkreise enthalten, nicht verteilt werden."
Zitat Ende
Und nochmal aus der VDE0100 Teil 520 2003-06
Zitat:
"521.6 Elektroinstallationsrohre und Elektroinstallationskanäle
Mehrere Stromkreise sind in einem Elektroinstallationsrohr oder in einem zu öffnenden
Elektroinstallationskanal zulässig, wenn alle Leiter für die höchste vorkommende Nennspannung isoliert sind
und die Elektroinstallationsrohre oder zu öffnenden Elektroinstallationskanäle ausreichende Querschnitte
haben."
Zitat Ende
Und da soll noch einer Durchblicken! Allerdings heißt die Überschrift von Kap. 528 "Nähe zu anderen technischen Anlagen"
Also ich denke Kap. 528 gilt nur wenn es sich um einen Stromkreis handelt der aus z.B einer anderen Unterverteilung kommt.
Oder wie seht ihr das?
mfg Joe
|
BID = 29300
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Hallo Joe,
hier deine gewünschten Angaben:
Es handelt sich um die VDE 0100, Teil 200,430 und 520 von 1992!
Zugegeben, das ist schon eine ganze Zeit her... aber warum ändern sich so fundamentale Dinge, die doch eigentlich der Sicherheit dienen?
Gruß
Marcus
|
BID = 29301
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Nachtrag...
Also was ist denn nun korrekt... mehrere Hauptstromkreise in einem gemeinsamen Rohr... oder doch nicht?
Kenne mich nun nicht mehr so recht aus.
Wo liegt denn der Unterschied, ob ich nun in einem Rohr Einzeladern oder Mantelleitungen verlege? Denn mehrere Mantelleitungen darf man ja anscheinend in einem gemeinsamen Installationsrohr verlegen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Gruß
Marcus
|
BID = 29329
pfohl@elektromeister.net Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Essen(Ruhr)
|
Zitat :
|
Und da soll noch einer Durchblicken! Allerdings heißt die Überschrift von Kap. 528 "Nähe zu anderen technischen Anlagen"
Also ich denke Kap. 528 gilt nur wenn es sich um einen Stromkreis handelt der aus z.B einer anderen Unterverteilung kommt.
Oder wie seht ihr das?
mfg Joe
|
Ich glaube da hast Du recht, kann man z.B. auch so deuten das man in der 24V Motorzuleitung der RWA-Anlage nicht noch die Dachbodenbeleuchtung ziehen darf, aber wer kommt auf so seltsame Ideen?
An Pino: Wurde zwecks Anpassung an Iternationale Normen geaendert.
mfg
Marcus
|