Darf man Leitungen parallel schalten?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 3 2024  09:41:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Darf man Leitungen parallel schalten?

    







BID = 885262

Murray

Inventar



Beiträge: 4665
 

  


Wenn ich nach nach Tabellenblättern gehe müßte man mit 2 Stück 1,5 mm² Leitungen die Stombelastbarkeit einer 4 mm² Leitung erreichen bzw. sogar überschreiten.

Nur ist das Parallelschalten eigentlich erlaubt?
Werden dann die Leitungen einzeln abgesichert?

Bei größeren Querschnitten ist wohl sowas Praxis...



BID = 885265

winnman

Schreibmaschine



Beiträge: 1616
Wohnort: Salzburg

 

  

Wenn die Umgebungsbedienungen stimmen (Häufung! mit entsprechender Abminderung beachten!), der PE auch entsprechend erhöht wird, spricht nichts dagegen.

Der Hintergrund ist der:
Die Wärmeabgabe erfolgt über die Oberfläche der Leitung.
2 kleinere Leitungen haben eine Größere Oberfläche als 1 Ader gleichen Querschnitts.

BID = 885299

Dark Dragon

Schreibmaschine



Beiträge: 1363
Wohnort: Solingen

Das Problem ist, wenn eine Leitung unterbrochen wird, fällt es zunächst nicht auf.
Die Andere könnte dann überlastet werden.
Ebenso ist durch Übergangswiderstände nicht gewährleistet, dass sich der Strom gleichmäßig aufteilt.

Also sollten die beiden Leitungen an einem 2-poligen Sicherungsautomaten angeschlossen werden, welcher beide Abgänge überwacht.

BID = 885307

GeorgS

Inventar



Beiträge: 6450

Bei
der Wärmeabfuhr aus Leitungen sind kritisch
in erster Linie die Fest-Luft Übergänge
von der Leitung an die umgebende Luft, und dann
von der Luft an den evtl. Kanal.
Demnach ist es also sehr stark davon anhängig,
ob die Leitungen an der Luft, einzeln oder
gemeinsam in einem Rohr/Kanal verlegt sind,
oder direkt im Putz liegen.


_________________
Dimmen ist für die Dummen

[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 27 Apr 2013 13:53 ]

BID = 885331

Tobi P.

Schreibmaschine



Beiträge: 2168
Wohnort: 41464 Neuss

Moin Murray,

wie du bereits erwähnt hast ist das bei größeren Querschnitten gängige Praxis, genauer gesagt hauptsächlich bei der Verwendung von Einzeladern. Bei kleineren Querschnitten wäre es sinnlos da zum einen ja entsprechend größere Querschnitte zur Verfügung stehen und sich zum anderen der Verlegeaufwand erheblich erhöht sowie die Übersichtlichkeit verschlechtert wird. Ausserdem besteht bei kleineren Querschnitten rein mechanisch gesehen ein höheres Risiko eines Aderbruchs was zu einer Querschnittsreduzierung und damit Überlastung führen würde.
Einzeln abgesichert werden die parallel geschalteten Adern nicht, bei einer Verlegung von zb 5x 3xNYY-O 1x240 werden jeweils drei Adern a 240mm² parallel an einem Sicherungsabgang aufgelegt.
Wichtig bei solchen Parallelschaltungen ist eine eindeutige Dokumentation, ansonsten wird es verdammt schnell sehr unübersichtlich.


Gruß Tobi

_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"

BID = 885357

high_speed

Schreibmaschine



Beiträge: 2073

Und besonders bei der Verlegung von Einzeladern ist auf die richtige Anordnung der Adern zu achten. Wenn Adern mit gleichen Außenleiter nebeneinander liegen, kommt es durch gegenseitige magnetische Kopplung zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung.
Die Adern werden immer in System (L1, L2, L3, N, [PE]) zusammen verlegt und die Einzelnen Systeme immer so verdreht, dass es nicht zu ungünstigen Kopplungen kommt.

Bei Einzeladern müssen auch die richtigen Schellen benutzt werden.

MfG
Holger

_________________
George Orwell 1984 ist nichts gegen heute.
Der Überwachungsstaat ist schon da!

Leider lernen die Menschen nicht aus der Geschichte,
ansonsten würde sie sich nicht andauernd wiederholen.

BID = 885358

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Also je nach Einsatzbedingungen müssen die einzelnen Leitungen sehr wohl getrennt abgesichert werden, denn der Kurzschlussschutz muss immer berücksichtigt und gewährleistet sein. In bestimmten Fällen müssen die Einzelleitungen soagr vorne und hinten abgesichert werden.
Parallel schalten von Leitungen ist unter Berücksichtigung aller Umgebungsfaktoren bei allen Querschnitten möglich, oft aber nur durch erheblichen Mehraufwand sicherungs-, verlege- und berechnungtechnisch.

In der DE-Zeitschrift stand mal ein ausführlicher Artikel zu diesem Thema drin. Leider werden in der Praxis aber die Abschaltbedingunbgen im Kurzschluss- und Überlastfall nur selten beachtet und eben einfach 3x NAYY 1x185 an einen Sicherungsabgang geklemmt.


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180687623   Heute : 3517    Gestern : 12674    Online : 649        29.3.2024    9:41
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0454120635986