Autor |
"B" durch "C" ersetzen?? |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 828129
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
Woher nimmst du die 160A?
Was für eine abschaltzeit hast du dafür eingesetzt?
Einzusetzen ist hier die Zeit bis zu der die Isolierung der leitung thermische Schäden nimmt. Das ist oftmals wesentlich lämger. |
|
BID = 828177
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
|
@ topf_gun
Genau das ist kompletter Blödsinn.
Die Abschaltzeiten (160A) sind für den Fehlerschutz relevant. Da der FI aber bereits ausgelöst haben sollte, ist das Thema erledigt.
Beim Kurzschlussschutz muss, wie Ich (dt. für Ego) richtig schreibt, die Isolierung erhalten bleiben, eine konkrete Zeit ist nicht vorgegeben. Für den Standardhaushalt gilt aber: Jeder Automat, dessen Nennwert gemäß Verlegetabelle zum Querschnitt passt, schützt ausreichend.
So einfach ist das. Im Ergebnis werden in Ländern, in denen 30mA-FIs schon länger Standard sind, C-Automaten günstiger vertickt als B. Letztere braucht dort keiner, sie lösen nämlich zu schnell aus. |
|
BID = 828185
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
@wome
Der Kurzschluss zwischen L und N sollte auch abgesichert sein. Diesen dedektiert kein FI
@ego Ich möchte einen Kurzschluss L N nicht durch den thermischen Auslöser abgeschaltet haben.
Angenommen (obwohl äuserst unwahscheinlich), der L-N Kurzschluss hat 7*In=110A.
Ein B16 löst magnetisch aus.
Ein C16 muss nicht magnetisch auslösen und sein thermischer Auslöser darf sich bei diesem Strom bis zu 10 sec Zeit lassen. Das ganze auf einem mit 2kW vorgewärmten 1,5²? Unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen. Was spricht dagegen, einfach den Tester anzustecken und Ik zu bestimmen?
Oder wenn es gar nicht anders geht, die Spannung beiLeerlauf und bei 2kW Last messen?
sagt nicht, dass so kleine Ik nicht vorkommen. Ich habe an der letzen Dose im Garten auch nur noch 180A (die ist aber mit B6 abgesichert, da ist nur ein Toroffner dran)
Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
|
BID = 828187
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Auch dies ist irreführend. Der in der Norm definierte Kurzschluss mit vollen Ampère ist ein Ideal. Ein Ls muss aber alle Kurzschlüsse zwischen 0 A und 6 kA beherrschen, ohne dass die Leitung dahinter zerstört wird. Das ist seine Existenzberechtigung als Leitungsschutzschalter.
Einene kleinen theoretischen Kurzschluss L-N in einem Gerät mit Ik < Nennstrom erkennt er natürlich nicht. Dabei wird aber die Leitung nicht gefährdet, Geräteschutz ist sein Job nicht.
Diese und im Wesentlichen nur diese Überlegungen sind in Normen gegossen. Der Rest ist größtenteils frei erfundene Elektrikerlegende.
|
BID = 828194
volle2004 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Duisburg
|
Liebe Fachleute,
vielen Dank für Euren Input. Leider kann ich mittlerweile nicht mehr folgen. So eine kleine Anleitung für einen Laien wie mich wäre super!!
Danke!!!
|
BID = 828199
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Deine Frage ist doch längst beantwortet.
Solange ein funktionierender FI den Fehlerschutz übernimmt, kann ein korrekt installierter B-Automat regelmäßig durch einen C-Automaten gleichen Nennstroms ersetzt werden.
Ohne FI sieht das anders aus.
|
BID = 828204
volle2004 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Duisburg
|
dann habe ich es nun auch verstanden. Sorry.
Vielen Dank an alle Beteiligten und ein schönes WE!!!
|