24V DC

Problem gelöst    







BID = 513269

minimax

Neu hier



Beiträge: 32
 

  


hallo zusammen,

in der elektroinstallationstechnik 230V/50Hz gibt es die regel, dass der neutralleiter z.b. einer ausschaltung nicht geschaltet werden darf!! da selbst wenn die glühbirne ausgeschalet ist dauerspannung anliegt!!

weiß jemand in welcher VDE dies niedergeschrieben ist????? VDE 0100 ist groß, bitte etwas genauer.

Wie ist dass denn auf der 24V DC seite??? gilt hier ebenfalls diese regel?? oder darf auf der 24V DC seite der - pol geschaltet werden. vom grundsatzgedanken würde ich jaaa sagen, da hier keine höheren berührungsspannung zu erwarten sind und die max. berührungsspannung für DC 120V ist.

natürlich trifft diese aussage nicht auf KINDERSPIELZEUG; LANDWIRTSCHAFT; BÄDER-SCHWIMMBECKEN zu.

Oder wie sieht ihr das???


BID = 513277

Heimwerker.

Stammposter



Beiträge: 268

 

  

Hallo!


Zitat :
minimax hat am  4 Apr 2008 21:33 geschrieben :

in der elektroinstallationstechnik 230V/50Hz gibt es die regel, dass der neutralleiter z.b. einer ausschaltung nicht geschaltet werden darf


Siehe VDE 0100-460 Abschnitt 465.1.2


Zitat :
Wie ist dass denn auf der 24V DC seite???


Wenn die Spannung erdfrei ist, ist es ja egal ob + oder - unterbrochen sind.....

Könntest du auf den übermäßigen Gebrauch von '!' reduzieren?

_________________
Viele Grüße,
Heimwerker

Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.

edit: das "Hallo" vergessen

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimwerker. am  4 Apr 2008 22:24 ]


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180917497   Heute : 2392    Gestern : 9237    Online : 671        18.4.2024    11:05
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0126848220825